457
眼镜nDuzUDqD
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:2016/6/19
发站内信
发表于:2016/6/19 13:53:28
#2460楼
表情
1036
wsy9101
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2011/2/14
发站内信
发表于:2016/6/20 9:45:36
#2461楼
你好,我现在才接触300这个内存卡能用读卡器考程序吗?
此帖发自手机工控论坛
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/6/21 8:27:09
#2462楼
以下是引用wsy91012016/6/20 9:45:36的发言:
你好,我现在才接触300这个内存卡能用读卡器考程序吗?
存储卡要用STEP7的菜单命令读写程序,不能用读卡器格式化。
1577
hongzhan2013
文章数:141
年度积分:60
历史总积分:1577
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2016/6/21 17:49:59
#2463楼
廖老师:wincc和PLC通讯时,什么情况下需要用CP1613或1623;工程师站、操作员;服务器/客服机;的配置都有什么区别?该怎么组态呢?
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/6/24 12:55:41
#2464楼
以下是引用hongzhan20132016/6/21 17:49:59的发言:
廖老师:wincc和PLC通讯时,什么情况下需要用CP1613或1623;工程师站、操作员;服务器/客服机;的配置都有什么区别?该怎么组态呢?
CP1613或1623一般在有特殊要求的时候用,比如说冗余系统、IRT等。
504
18222513152
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:504
注册时间:2016/6/27
发站内信
发表于:2016/6/27 15:21:42
#2465楼
表情
1912
xsinter
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1912
注册时间:2012/11/25
发站内信
发表于:2016/6/28 2:17:37
#2466楼
廖老师:s7-200的子程序局部变量在子程序执行完成后,该局部变量存储区的值是释放前的数据,还是会丢失?
6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/6/28 8:44:58
#2467楼
以下是引用xsinter2016/6/28 2:17:37的发言:
廖老师:s7-200的子程序局部变量在子程序执行完成后,该局部变量存储区的值是释放前的数据,还是会丢失?
s7-200的子程序相当于300的FC,执行完后局部变量会丢失。
1912
xsinter
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1912
注册时间:2012/11/25
发站内信
发表于:2016/6/28 10:41:37
#2468楼
O(∩_∩)O谢谢廖老师
[此贴子已经被作者于2016/6/28 17:30:16编辑过]
1912
xsinter
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1912
注册时间:2012/11/25
发站内信
发表于:2016/6/29 23:25:42
#2469楼
廖老师你好:s7-300中的背景数据块(DI),创建的时候没看到用DI作为名字或者是地址,还是用DB来表示,是不是访问的时候还是以DB开头的地址表示?