#0楼
在配置变频器的时候,是不是变频器的等级要比电机大一个等级呢、
2881
家明
文章数:161
年度积分:75
历史总积分:2881
注册时间:2008/1/2
发站内信
发表于:2011/12/10 16:34:20
#1楼
我觉得最少同一等级!偏大点更好,太大就有电浪费了。
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2011/12/10 16:55:10
#2楼
同级别就可以了
大家一起学习
2138
zgj_666
文章数:365
年度积分:50
历史总积分:2138
注册时间:2011/2/3
发站内信
发表于:2011/12/10 18:10:50
#3楼
同级,大了费钱.
753
403349752
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2011/11/23
发站内信
发表于:2011/12/10 18:20:16
#4楼
可以适当的大一点,大多了就性价比不高了
沉默是金。。。。。。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/12/10 18:46:04
#5楼
裕量不要太大了,一般按电流选,使用的实际电流小于变频器的额定电流即可。
我是你的朋友
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/12/10 22:10:22
#6楼
一般都是配同级别的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
22414
liuxd6909
文章数:11935
年度积分:391
历史总积分:22414
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/12/11 7:38:23
#7楼
以下是引用ascent在2011/12/10 22:10:22的发言:
一般都是配同级别的
思想决定高度
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/12/11 9:20:07
#8楼
要看你负载的具体情况;
重载应考虑加大一级;
34928
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:909
历史总积分:34928
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/12/11 9:43:46
#9楼
未必的,本来负载就轻的话,电机选型偏大的话甚至可以考虑小个等级,经济因素考虑,容量小了,价钱也就下来了,如果负载重,基本满载的的话,参电机电流,可能变频器选型就要上一个等级了,考虑功率器件大小,散热等,变频器的工作范围,更安全,使用时间上也相对更有保障。