您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:7387 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
989
alexchn
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:989
注册时间:2005/2/28
发站内信
发表于:2005/3/1 3:18:00
#20楼
直接启动,确实比较强,建议你在电机启动时找个示波器配合灵敏些的互感器看看启动电流到底有多大,你就知道为什么会这样了
怎么也得选个星角或者自耦降压启动吧,预算不是紧张的话,应该用软启动了


[此贴子已经被作者于2005-3-1 5:32:13编辑过]
990
gniljing
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:990
注册时间:2005/3/1
发站内信
发表于:2005/3/1 10:49:00
#21楼
偶也碰过一次,原因是线鼻子没做好。如果线鼻子是别人做的那更要仔细检查。
1221
yjr147
文章数:179
年度积分:50
历史总积分:1221
注册时间:2004/11/18
发站内信
发表于:2005/4/18 23:22:00
#22楼
应该是接触电阻过大引起
1507
yingzhiban
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1507
注册时间:2004/2/29
发站内信
发表于:2005/4/20 13:28:00
#23楼
星-三角降压启动
1052
denglisen
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2005/4/5
发站内信
发表于:2005/4/20 15:42:00
#24楼
条件允许的话改用星形三角形起动
1086
long1800
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1086
注册时间:2004/11/22
发站内信
发表于:2005/4/20 15:55:00
#25楼
采用变频技术,你这样的问题,就可以解决啦!直接启动如果电力局知道那可是要重罚的,本身启动电流大,一发热肯定要熔断,或损坏一些器件!
1033
xuguox
文章数:73
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2001/7/19
发站内信
发表于:2005/4/20 18:08:00
#26楼
54KW的电机大负荷直接起动?...
厉害!佩服!!
1547
属牛的
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1547
注册时间:2005/3/8
发站内信
发表于:2005/4/20 18:47:00
#27楼
按规范做接线,接触的部位要用导电膏
1626
wayy
文章数:286
年度积分:50
历史总积分:1626
注册时间:2004/3/28
发站内信
发表于:2005/4/20 20:14:00
#28楼
同意二楼的
2147
amwiqviq
文章数:540
年度积分:50
历史总积分:2147
注册时间:2004/8/26
发站内信
发表于:2005/4/20 20:49:00
#29楼
接头有无松动。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008