#0楼
54KW水泵电机,额定电流116A,实际量下来大约是99A左右三相基本平衡的,直接启动,熔断器是西门子的NH00-160A,交流接触器是ABB-145A,热保护也ABB的。结果在用了1个月后,用户说交流接触器的上桩头处的电缆线(35mm2)都烧断了,然后外皮也都有点胡了。后来重新换了新的电缆线(35mm2),用了不到一个星期,又是外皮烧开了。交流接触器也发烫,现在打开来看触点也打毛了。
不知道是什么原因?因为是3台水泵,出现了同样的问题。因为我们做的柜子到外面去从来没出现过电线烧的情况,请大家赐教!接触器,热保护全部是ABB的,热保护并没有动作。
1677
leondandan
文章数:345
年度积分:50
历史总积分:1677
注册时间:2004/5/21
发站内信
发表于:2005/1/11 17:56:00
#1楼
是不是工作环境的问题?
16274
machelec 版主
文章数:7025
年度积分:-48
历史总积分:16274
注册时间:2003/12/11
发站内信
发表于:2005/1/11 18:20:00
#2楼
可能是交流接触器端子连接部接触电阻过大(有异物或者螺丝松脱)导致发热。
卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐卍卐
谓正途,崎岖当先
943
mwhhwmsst
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:943
注册时间:2004/7/20
发站内信
发表于:2005/1/11 20:27:00
#3楼
我也遇到过同样的问题,查原因是接线鼻子松动造成的.
你用50方的电缆试试,或者用BVR35的电缆试试.
920
74228026
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:920
注册时间:2005/1/10
发站内信
发表于:2005/1/11 21:02:00
#4楼
偶也碰过一次,原因是线鼻子没做好。如果线鼻子是别人做的那更要仔细检查。
902
老婆不是我的
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:902
注册时间:2005/1/12
发站内信
发表于:2005/1/12 8:32:00
#5楼
任何机器都有一个起动的电流和额定电流、一定是你的起动电流大了,起动电流是额定电流大好多啊?
1036
long1800
文章数:67
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2004/11/22
发站内信
发表于:2005/1/12 8:36:00
#6楼
采用星三角启动试一试?
1011
mmcu
文章数:46
年度积分:50
历史总积分:1011
注册时间:2002/6/3
发站内信
发表于:2005/1/12 8:59:00
#7楼
谢谢大家的帮助!现在让现场的人员把触点弄干净后好了很多。看来是触点打毛后出现的问题。但是触点为什么会被打毛呢?
1138
huanglihl
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1138
注册时间:2004/9/11
发站内信
发表于:2005/1/12 9:12:00
#8楼
应该是接触电阻过大引起,检查接线端子是否松动,接线鼻子需上锡,如果触点烧损较严重需询问客户是否启动频繁,导致触点烧损,引起接触电阻过大。
820
SDBJDXQ
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:820
注册时间:2004/8/12
发站内信
发表于:2005/1/12 9:31:00
#9楼
可能有三方面的问题共同影响的,线经:直接起动:接头的制作水平。