您现在所在的是:

电工技术

回帖:45个,阅读:4085 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1662
licong1238
文章数:313
年度积分:50
历史总积分:1662
注册时间:2010/11/1
发站内信
发表于:2011/11/8 21:57:10
#30楼
6平方的线明显是不够的,柱塞泵用时负荷较大,电流也会好大的,所以还是用10平方的线好点
1427
Jackyzhu2008
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2009/1/18
发站内信
发表于:2011/11/8 22:27:14
#31楼
的确
我看不关线的事
-----
差点看错了“钱”
4285
470885756
文章数:1224
年度积分:50
历史总积分:4285
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2011/11/9 9:40:54
#32楼
6平方的线 大概额定通过30A 电流吧 ????
我为人人人人为我
2824
四十不惑
文章数:401
年度积分:50
历史总积分:2824
注册时间:2009/1/2
发站内信
发表于:2011/11/9 17:58:20
#33楼
以下是引用gimsondeng在2011/11/3 23:01:57的发言:
接触器触头损坏是主要原因,因为电机缺相电流接近短路电流,正常时22KW电机电流满负荷约44A左右,看来你的控制电路没有安装任何保护电路,至少空气开关选择不合理.长时间大电流电缆线不坏才没道理呢。
学习是一种信仰
782
125670682
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2011/10/21
发站内信
发表于:2011/11/9 23:18:48
#34楼
接触器如果小了,就可能由于电机缺相时引起电流过大,触头又不能断开,所以引起烧线····
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2011/11/10 7:05:04
#35楼

接头的地方接触不良。接触电阻太大,引起发热。
866
346727273
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:866
注册时间:2009/7/18
发站内信
发表于:2011/11/10 16:28:28
#36楼
22kw用6方的线应该是有点小,接触器一路不通导致电极缺相运行,电极会发热,你电路里没有热继电器之类的保护器件么?
1373
gaojiangning
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1373
注册时间:2011/4/15
发站内信
发表于:2011/12/13 12:48:13
#37楼
6平方的线应该行了
823
fyh22330239
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:823
注册时间:2011/11/7
发站内信
发表于:2011/12/16 1:11:05
#38楼
是电工吗.要尊重技术规程.对你终身受用.小事了了.大事你走不了.
断路器是电机额定电流的1.3一2倍.
电线安全载流量等于或大于负载额定值.还要对布线方式.环境温度.布线距离校正
6平毫米电线已违规.
4321
helloworld11
文章数:605
年度积分:50
历史总积分:4321
注册时间:2005/11/16
发站内信
发表于:2011/12/20 20:03:07
#39楼
接头的地方接触不良。接触电阻太大,引起发热。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006