发表于:2011/11/3 22:08:57
#0楼
]我们厂里一台22KW电机,用于抽泥浆的柱塞泵,星-三角启动,配的线是6根 6平方的铜芯线,今天有几个地方烧结短路了,后来检查角接触器触点有一组不通,我说是线配得小了,而我们主管说是接触器先坏,而导致线烧坏的,大家说是什么原因呢
谢谢大家,我们后来换线了,用的是三根10平+三根6平方的,10平方的线接在主接触器下面,接触器也换了新的,后来开机测空载电流18A,带载电流36A,三相基本平衡。配线距离15米. 现在两组线都经过了电机综合保护器(以前只是一组线穿过了保护器),现在只担心用两种线会不会有什么不妥之处?
谢谢大家,我们后来换线了,用的是三根10平+三根6平方的,10平方的线接在主接触器下面,接触器也换了新的,后来开机测空载电流18A,带载电流36A,三相基本平衡。配线距离15米. 现在两组线都经过了电机综合保护器(以前只是一组线穿过了保护器),现在只担心用两种线会不会有什么不妥之处?
[此贴子已经被jint于2011/11/7 8:48:17编辑过]