您现在所在的是:

电工技术

回帖:45个,阅读:4005 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10298
339402782
文章数:3210
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/11/4 12:30:18
#10楼
有点小,凑合也能用下
2222
LiuQiang3385
文章数:69
年度积分:56
历史总积分:2222
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2011/11/4 12:31:32
#11楼
谢谢大家分析,有一点没说清的是电机没有烧坏,只是线烧了。
895
li_568
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:895
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2011/11/4 14:28:31
#12楼
(今天有几个地方烧结短路了)很明显,线小了发热绝缘皮粘连短路,导致接触器触点打坏了.
1121
屏凡
文章数:78
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2006/4/21
发站内信
发表于:2011/11/4 15:13:39
#13楼
没有说距离多长???
782
654301503
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:782
注册时间:2011/9/17
发站内信
发表于:2011/11/4 20:43:16
#14楼
导线是 小了 点   ,但接触器烧坏了一组   少相电压     应该先烧电机啊
     怕上火喝王老吉
950
fengler
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2008/7/13
发站内信
发表于:2011/11/4 20:53:41
#15楼
请教各位前辈,一个90KW的电动机带着罗茨风机自耦降压启动运行,马达缺一相运行,之后五个小时后才烧坏(保护坏了),我想请问一下,为什么这么大的电动机缺相了还能运行那么久?
1812
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1812
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/5 19:36:49
#16楼
线确实有点小了。不过缺相的话另两相电流会变大。保护电路应该起做用啊。应该好好查查不要大意啊
艰难的人
4265
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4265
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2011/11/5 21:46:51
#17楼
主要问题还是在接触器那里,不过六平方的线也有点悬,现在的线实际值跟标称值的差值还是不小的
1139
江惠子
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1139
注册时间:2009/10/26
发站内信
发表于:2011/11/5 22:37:02
#18楼
以下是引用小笨熊在2011/11/4 10:05:07的发言:
22千瓦电机,标准配置是10平方毫米导线!
电线配置不但考虑载流量,还需要考虑短路电动力、压降以及各个控制器件的接头热散失(例如热继电器对导体有最小截面要求,就是考虑热散失能力保证热继电器正确动作
此人考虑的全面,本人非常赞成,另外我想问下你们从来没有监视或测量过电流吗?我觉得很有必要。如果是我考虑配线的话,应该会考虑16平的线,反正公司的,大一点没关系,原因还是同我上面这位师傅说的相似,在补充一下外在温度影响,在工厂干谨慎点没坏处,可是一犯错误问题就多了,很多时候只要结果,故障率!
1139
江惠子
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1139
注册时间:2009/10/26
发站内信
发表于:2011/11/5 22:39:50
#19楼
以下是引用LiuQiang3385在2011/11/4 12:31:32的发言:
谢谢大家分析,有一点没说清的是电机没有烧坏,只是线烧了。
如果空开不是摆设,跳闸应该还算正常

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007