您现在所在的是:

电工技术

回帖:45个,阅读:4005 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1139
江惠子
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1139
注册时间:2009/10/26
发站内信
发表于:2011/11/5 22:42:56
#20楼
以下是引用654301503在2011/11/4 20:43:16的发言:
导线是 小了 点   ,但接触器烧坏了一组   少相电压     应该先烧电机啊
他是接触器先缺相,电流过大,电机不一定烧
1323
gaojiangning
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1323
注册时间:2011/4/15
发站内信
发表于:2011/11/5 23:26:14
#21楼
22kw6平方的线够了,应该是接头坏了
882
reliik
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:882
注册时间:2008/12/31
发站内信
发表于:2011/11/6 14:18:19
#22楼
你的 主管说的是对的  接触器缺相后   其他2相的电流会很大   你的配线是6个的  22KW的电机的电流是多少?   缺相运行的电流是多少!!!!!
895
li_568
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:895
注册时间:2011/10/25
发站内信
发表于:2011/11/6 20:56:56
#23楼
还没算明白?22kw一般算法是44A电流,启动电流是它的1.5倍以上,应配16平方的线.你个6平方的线,每次启动都要祷告才不会烧线.
1525
sx5639
文章数:208
年度积分:50
历史总积分:1525
注册时间:2011/4/4
发站内信
发表于:2011/11/6 21:09:46
#24楼
我想,如果热继电器设定正常,缺相后电流增大,热继电器应该跳掉的啊,就不是线先烧坏了
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
707
world29
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:707
注册时间:2011/11/7
发站内信
发表于:2011/11/7 9:06:43
#25楼
线小了,还没保护措施?
852
ghg5031555
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:852
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2011/11/7 11:21:09
#26楼
你主管说的对,另外电线选的有点小(启动时6平方不足,运行时双6平方还行)同时电机保护器设置不正确或已损坏
3138
min6114362
文章数:430
年度积分:71
历史总积分:3138
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2011/11/8 11:02:59
#27楼
你主管说的对,另外电线选的有点小
努力学习
1168
xiejl601
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1168
注册时间:2004/2/2
发站内信
发表于:2011/11/8 11:52:30
#28楼
其实有6平方线已经绰绰有余,当然前提是截面够标准。22KW电机工作电流40A左右,星角启动,分到每根线上的电流小于25A。电机电缆我喜欢用YJV系列的,图的耐高温性能优越。
1473
lhygdr
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1473
注册时间:2009/2/13
发站内信
发表于:2011/11/8 17:07:32
#29楼
现在非标的电线、电缆有偷工减料的现象,线电流所在的电线选16平方为好,而相电流所在的电线可选10平方,主接触器选大于等于44A即可,角接接触器选44/1.732=25A,大于等于25A;星接的接触器选44/3=15A 大于等于15A即可。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009