您现在所在的是:

电工技术

回帖:45个,阅读:4005 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2222
LiuQiang3385
文章数:69
年度积分:56
历史总积分:2222
注册时间:2009/6/4
发站内信
发表于:2011/11/3 22:08:57
#0楼
]我们厂里一台22KW电机,用于抽泥浆的柱塞泵,星-三角启动,配的线是6根 6平方的铜芯线,今天有几个地方烧结短路了,后来检查角接触器触点有一组不通,我说是线配得小了,而我们主管说是接触器先坏,而导致线烧坏的,大家说是什么原因呢





谢谢大家,我们后来换线了,用的是三根10平+三根6平方的,10平方的线接在主接触器下面,接触器也换了新的,后来开机测空载电流18A,带载电流36A,三相基本平衡。配线距离15米. 现在两组线都经过了电机综合保护器(以前只是一组线穿过了保护器),现在只担心用两种线会不会有什么不妥之处?




[此贴子已经被jint于2011/11/7 8:48:17编辑过]
1017
770729
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1017
注册时间:2006/4/6
发站内信
发表于:2011/11/3 22:18:17
#1楼
我看是你主管说的对,接触器有一组不通那就意味这电机通电时必定缺相,缺相就意味着电流增大,电流无限制增大就意味着电机烧毁,就这么简单,6平方线你可以去查看一下能通过多大的电流,再去看看你的电机铭牌上的标注的电流就知道有没有选小,我看不关线的事
-1822
djkgk611350
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:-1822
注册时间:2009/3/12
发站内信
发表于:2011/11/3 22:18:38
#2楼
接头的地方接触不良。接触电阻太大,引起发热。
1383
gimsondeng
文章数:137
年度积分:50
历史总积分:1383
注册时间:2011/11/1
发站内信
发表于:2011/11/3 23:01:57
#3楼
接触器触头损坏是主要原因,因为电机缺相电流接近短路电流,正常时22KW电机电流满负荷约44A左右,看来你的控制电路没有安装任何保护电路,至少空气开关选择不合理.长时间大电流电缆线不坏才没道理呢。
27516
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:0
历史总积分:27516
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/4 6:55:48
#4楼
楼上的各位老师言之有理!
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2011/11/4 8:36:09
#5楼
有几个地方烧结短路了,那就不是线选择问题了,是先缺相后电机烧了短路了,线上的电流很大发热烧坏了绝缘皮后短路后引起的/。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
740
yutuity
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:740
注册时间:2011/9/2
发站内信
发表于:2011/11/4 9:11:10
#6楼
线接的虚选择合适的空开
938
烟剩半截
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:938
注册时间:2008/8/10
发站内信
发表于:2011/11/4 10:00:05
#7楼
22KW.6方线是不是小点?没有变频的话,电线温度应该不低! 还有,接触器是不是够用!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/11/4 10:05:07
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
884
lxx297537449
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:884
注册时间:2011/10/30
发站内信
发表于:2011/11/4 11:04:35
#9楼
线烧的原因是电机先烧这个是肯定的,但22kW选择6mm2的线也有点小,运行时是不会有问题的因是二根并联的,启动时就不一样,不管怎样电机烧了电缆也不应该烧了,说明保护也存在问题.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007