您现在所在的是:

电工技术

回帖:40个,阅读:12851 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
939
敏弓
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2004/12/31 8:38:00
#0楼
有18台搅拌机,搅拌的液体粘度不超过5000,当液体加入一定液位时搅拌机直接启动,没有加软启和星角启动,电机为德国原装的功率为37千瓦和22千瓦2种,每天启动不超过10次。不知道为什么交流接触器总烧,而且波及到高压熔断器。电缆没有问题,电机安装在屋顶,双叶轮搅拌,中间有一机械减速装置。望高人指点。谢谢先?
1180
高原
文章数:134
年度积分:50
历史总积分:1180
注册时间:2004/11/4
发站内信
发表于:2004/12/31 9:29:00
#1楼
电机工作时的电流?接触器容量?
929
yanhong24036
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2004/11/15
发站内信
发表于:2005/1/1 12:16:00
#2楼
接触器的触点烧蚀,属接触器容量不够。线圈烧毁,则是控制回路有问题。
917
guangstone
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2005/1/2
发站内信
发表于:2005/1/2 15:01:00
#3楼
同意楼上说法.
1688
monglong
文章数:370
年度积分:50
历史总积分:1688
注册时间:2004/11/27
发站内信
发表于:2005/1/2 22:26:00
#4楼
主要是因接触器容量不够或质量不行,线路截面不足或导线质量次,我们单位配电屏的典型配置是:380KW/380V电机配2KA接触器,导线为500MM2铜芯/相,185KW/380V电机配600-1000A接触器,导线为200MM2铜线,37KW电机配150/160A接触器,导线为25或35MM2铜线.
939
敏弓
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/1/4 14:57:00
#5楼
交流接触器为100A,空气开关为80A,正常各种水泵油泵的按照这个配没有问题呀!搅拌机有别的说法吗?
939
敏弓
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:939
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2005/1/4 14:59:00
#6楼
另外变压器容量很大,怎么会烧变压器跌落保险呢?
955
hsk999
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:955
注册时间:2002/8/13
发站内信
发表于:2005/1/5 23:26:00
#7楼
未遇见过烧变压器保险丝的,我只见过45KW的球磨电机老烧交流接触器(150A)
1071
jianguoqian
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1071
注册时间:2004/6/12
发站内信
发表于:2005/1/6 14:36:00
#8楼
如果投产是这样的配置可以工作,之后可能是接触器触电接触不好,机械方面松动引起.
1055
ccyy1122
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2005/1/6
发站内信
发表于:2005/1/6 14:43:00
#9楼
应该加软启和星角启动,并且不能同时多台机启动.
电机为德国原装的功率为37千瓦和22千瓦 接触器按规定选用1.5-2倍电流的,但实际操作中,根据情况选用3倍电流的就没有问题了.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007