好久没来了,今天发个昨晚一个朋友微信发给我的图片的情况吧,因为朋友要求对图片保密,所以只能发个文字了。
   某钢铁厂,铁厂配套的TRT电气部分出现重故障,控制系统解列,TRT的透平机突然失去负载,转速急剧上升,控制系统“关快切阀”,但快切阀坏了,没动作。倒霉的是,他们为了省钱,把旁通也给省了,于是当透平机转速上升到4200转的时候,二级动叶的叶片被甩飞了。透平机的正常转速是3000rpm,4200绝对算是飞车了,甩飞的叶片击碎了透平机外壳,据说连墙也给打了几个洞,幸亏没有伤人。
   俺从这个事故想到:应该给透平机加个负载,比如发电机解列后接入水阻柜什么的;快切阀要经常“游动”,发现有问题应该马上停机检修;两个旁通是绝对要保证能正常工作的(朋友说这个钢铁厂把旁通给省了,俺是不太相信的)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1159
woshimomo826
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1159
注册时间:2013/7/20
发站内信
发表于:2017/2/11 11:03:02
#653楼
回复 #652楼 yanli7234
就只是看文字也能感觉到有多可怕
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/16 17:38:31
#654楼
断断续续看了两天,写的太好了。不断线测量mA信号是把表先搭接上在断开线测量吗?
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
824
lucky198894
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:824
注册时间:2017/1/13
发站内信
发表于:2017/2/17 13:54:58
#655楼
表情表情
此帖发自论坛手机版
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2017/4/17 14:13:06
#656楼
回复 #654楼 243604901
是的,不断线测量,顾名思义就是要保证不能断线啊。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2091
zxf11114
文章数:240
年度积分:60
历史总积分:2091
注册时间:2004/10/20
发站内信
发表于:2017/5/10 9:23:44
#657楼
高炉电工干活时间太紧张,就怕休风,慢风,
1159
woshimomo826
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1159
注册时间:2013/7/20
发站内信
发表于:2019/6/22 8:30:45
#658楼
老师  你的帖子还能更新吗   我来催更了  哈哈哈
10962
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:50
历史总积分:10962
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2019/6/22 23:56:03
#659楼
这么老的帖子还有人看啊,那本胖尽量接着更新吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005