您现在所在的是:

电工技术

回帖:50个,阅读:10011 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
998
hl2956
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2008/5/13
发站内信
发表于:2008/5/13 20:32:00
#0楼
[size=4]变相求助不厚道.呵呵,不好意思.急用,别骂我.
有朋友开网吧,用电负荷20KW左右吧,三相,单相电器都有.当然用的是公用变压器,三相四线,(还有自己在网吧内搞了一根地线接在大楼柱子的钢筋上的),街上的零线被小偷偷好几次了(相线没偷过),造成网吧220V的电器用电变380V(根据当时的用电情况应该是250以上----380以下吧?不清楚),烧过几次机子.还好发现及时拉下总电闸没造成太大的损失.
   不知道什么时候小偷还要光顾,这样下去不是办法.后来朋友叫曾经做电工的我帮忙在网吧总电箱搞个缺零保护,要求当零线断路的时候三根相线马上也断电.网吧生意不是很好,最好是安全加经济实惠的.
   本人没做电工很多年了加上水平有限啊,汗死!请各位老师帮想想.最好能给出线路原理图.谢谢啦[/size]













表情表情
[此贴子已经被作者于2008-5-14 21:03:30编辑过]
3281
2066825
文章数:787
年度积分:50
历史总积分:3281
注册时间:2001/7/15
发站内信
发表于:2008/5/14 8:57:00
#1楼
装三只单相漏电开关,三相火线分别与零线通过每只漏电开关,然后分别在每只漏电开关的上面一极和下面的另一极装个大于220V就动作的压敏电阻.不过现在有些漏电开关已经装有这个电阻了,所以只要直接使用就可以了.
1013
ljm410077
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:1013
注册时间:2006/2/3
发站内信
发表于:2008/5/14 10:00:00
#2楼
在电源侧装一线圈电压为220的接触器,由接触器来控制三相电源
998
hl2956
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2008/5/13
发站内信
发表于:2008/5/14 15:42:00
#3楼

[size=4]先谢谢各位的回复.

二楼的意思是把压敏的一脚接漏电开关的输入端,另一脚接同一线的输出端?这样使用那其它的三相用电电器是不是有缺相等安全隐患?还有,网吧是在菅业中的,总电箱主线这样大改动不方便.有没有好点的方法?比如只在主回路加装一个接触器再用二次回路控制.

另三楼的方法肯定不行.因为零线断路后,相线还带电,接触器线圈一端用原来的相线,另一端用上了负荷回流的相线,电压比原来正常时还要高,接触器不会马上跳开只会等烧掉线圈后才跳开,这时候网吧的电脑不知道坏掉多少台了.[/size]










[此贴子已经被作者于2008-5-14 15:57:31编辑过]
998
hl2956
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2008/5/13
发站内信
发表于:2008/5/14 19:49:00
#4楼
师父们都没来吗?急~~
1074
pjjlmm
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:1074
注册时间:2004/12/14
发站内信
发表于:2008/5/14 22:42:00
#5楼
2楼说的装接触器不就行吗?用接触器控制3相,偷走零线接触器线圈跳起断电!这不就很好吗?成本还低!
976
316769506
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:976
注册时间:2008/4/15
发站内信
发表于:2008/5/15 1:01:00
#6楼
用三只220V接触器,主回路串起来,3个线圈各自接一相,剪断零线,假如三相平衡的话,3只线圈电压为190V,不会烧东西,假如三相不平衡的话,3只线圈就有高有底,低于额定电压10%的线圈就会跳开,可做缺相保护,也可缺零保护。
998
hl2956
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2008/5/13
发站内信
发表于:2008/5/15 13:47:00
#7楼
以下是引用pjjlmm在2008-5-14 22:42:00的发言:
2楼说的装接触器不就行吗?用接触器控制3相,偷走零线接触器线圈跳起断电!这不就很好吗?成本还低!
不是2楼说的,是3楼.
说过3楼的方法不行,6楼还坚持,呵.你们的意思是这样吧?如图
(此处只画出单相用电部份).
附件
图中所示,根据实际情况,网吧用电负荷三相是不平衡的,零线断开以后,你说接触器线圈两端电压是多少?会是零吗?负荷回路呢?!有时候(三相比较平衡时)可能是几十伏,接触器会跳开.但更多时候是电压接近或大于220伏.接触器仍然保持吸合,直到线圈烧毁.


[此贴子已经被作者于2008-5-15 14:01:39编辑过]
1145
pxzxs
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1145
注册时间:2004/9/24
发站内信
发表于:2008/5/15 15:58:00
#8楼
用压敏电阻就可以了,输入侧用漏电开关或保险均可!!简单、安全可靠!!!
998
hl2956
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:998
注册时间:2008/5/13
发站内信
发表于:2008/5/15 19:19:00
#9楼
以下是引用pxzxs在2008-5-15 15:58:00的发言:
用压敏电阻就可以了,输入侧用漏电开关或保险均可!!简单、安全可靠!!!
对于使用压敏电阻,心得是:单相用电直接输入380,其能起保护的可信度确实很高,但对如缺零间节形成的超压,其能起到保护的几率不到三成.很多时候超压程度足以烧毁220用电器而不一定达到令压敏电阻动作.用灵敏度高点的吧,又容易误动作.
此乃电工菜鸟经验之谈,呵呵.因为以前做空调维修时遇到过这样的情况:同一用户,因外线缺零单位里一天内五台空调出了故障.经检查,有四台烧毁了变压器,只有一台压敏电阻动作烧掉了保险管.所以我从那以后,对压敏电阻不再感冒,非要用它时我都要经深思熟虑.表情表情表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006