您现在所在的是:

电工技术

回帖:50个,阅读:10012 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1358
zhengquancai
文章数:140
年度积分:50
历史总积分:1358
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2008/5/25 15:57:00
#20楼
直接用你自己设的那根接地线,先测一下接地电阻,如果你接得好的话应该没问题的.
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1255
xxgw669834
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1255
注册时间:2007/2/23
发站内信
发表于:2008/6/1 23:49:00
#21楼
同意17楼观点,在零线和地线之间接一低电压继电器(36-110),其触点控制主接触器.
2078
尘-201
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2078
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2008/6/3 22:03:00
#22楼
我看了一下  觉的 你应该把零线分开     比如照明一个   插座一个  不要共用零线
1056
蛮蛮01
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1056
注册时间:2008/6/4
发站内信
发表于:2008/6/4 10:01:00
#23楼
三相四线制的TN-C系统,可以在用户端进行重复接地使系统改为三相五线制的TN-S系统.然后再接入用户的总开关,
  你的做法是不对的,直接从房屋的钢结构上取地线是不安全的,因为它和你的用电系统的保护接地之间的电抗太大了,所以起不到保护的作用,
1038
kvabc
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1038
注册时间:2007/7/24
发站内信
发表于:2008/6/4 16:05:00
#24楼
如果进室内零线重复接地后<接地电阻达到要求>三楼的方法大概是可行的.
1002
宇乾
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:1002
注册时间:2008/5/29
发站内信
发表于:2008/6/6 11:58:00
#25楼
可将380V用电器直接接在380v上,其余负荷用一只380V/220v的变压器供电,当然要计算负荷来确定变压器容量。
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2008/6/7 19:42:00
#26楼
引进二根零线(带外包绝缘层)一粗一细绞合在一起,粗零线用作工作零线,细零线只接220V接触器线圈,零线被剪后接触器线圆断电释放,全部停电。


[此贴子已经被作者于2008-6-7 19:43:06编辑过]
1229
liu_wenhu
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:1229
注册时间:2005/4/23
发站内信
发表于:2008/6/7 22:09:00
#27楼
我认为这个方法最可靠!自己打一个地线


[此贴子已经被作者于2008-6-7 22:12:04编辑过]
 交流......学习......提高 !
978
大禹治水
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2008/6/12
发站内信
发表于:2008/6/23 11:07:00
#28楼
2楼说的装接触器不就行吗?用接触器控制3相,偷走零线接触器线圈跳起断电!这不就很好吗?成本还低!
还有自己在网吧内搞了一根地线接在大楼柱子的钢筋上的。(在接地线中间剪断串接一个220 V-5V的变压器。变压器的5V端接一个继电器。继电器的常闭触电连接接触器的线圈上。)当零线电压高时变压器得电。继电器吸合。常闭触点断开。接触器断开
978
CZJang
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2008/6/25
发站内信
发表于:2008/6/26 0:03:00
#29楼
首先申明本人不是高手,只是个人的一点实际经验,买一个最普通的交流接触器,本身带自锁功能,ABC三相接接触器的三组常开,取一相外加零线接自锁线圈,要是再想安全一点就再带一个保险管,就全搞定了,因为我自己做过这样的事,只是零线一断就全线了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008