您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:6126 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1052
liomao1893
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2007/6/12 10:01:00
#0楼
公司里有路照明线通往一车间,火零线都采用4平方实心铜线用铁管走线。供应40盏灯。每盏18*3W。双联开关分8路连接。现在的问题是,平时上班工作正常,大约1个月样子就出现严重烧线现象。且都在息灯无人零负载情况下发生。并且问题都在电柜至总线往下走进开关盒的连接处。后端用万用表20M档未测出有异常。此次烧的是零线。
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2007/6/12 10:21:00
#1楼
间歇性问题最难治,看看有没有漏水或晚上什么东西碰上了
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
1427
不不
文章数:113
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2006/1/12
发站内信
发表于:2007/6/12 11:18:00
#2楼
楼主在贴子里说得不是很清楚,比如是3相4线制还是3相5线或就是一个单相线路。N线是烧成了何种状况,是局部烧了还是整条N线都烧了。一般烧N线在排除三相负载不平衡的情况下,就是在该线路负载端,有相线接地的现象,而且该相线比N线大得多,该相线所接负载接地不好。造成接地处通过N线与总柜N线形成回路。
因为情况楼主说得不是太不清楚,此分析仅供参考。
1052
liomao1893
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2007/6/12 11:49:00
#3楼
单相。仅供照明。无地线之说。烧零线总线(在总线与支路的总接头前端,没有进支路)排除漏水
1052
liomao1893
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2007/6/12 14:18:00
#4楼
急急急!大虾们别潜水了
958
女马超
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:958
注册时间:2007/6/12
发站内信
发表于:2007/6/12 16:56:00
#5楼
可能是开关问题,或是接线处零线有松动导致.
建议先换个开关试试.
1052
liomao1893
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2007/6/12 20:28:00
#6楼
楼上美女说得有点靠谱,可问题是开关没有受损痕迹,其次是在灯关掉的情况.没有形成回路的可能啊


[此贴子已经被作者于2007-6-12 20:36:55编辑过]
1106
小小军
文章数:76
年度积分:50
历史总积分:1106
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2007/6/12 21:53:00
#7楼
如果接线没错的话 应该是在铁管这一块 漏电形成回路了
1052
liomao1893
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2007/6/12 22:58:00
#8楼
线接错不会有一个月使用寿命啊.我们也怀疑过与铁管形成回路的可能.虽说火、公共、灯这些我们不可能一路路查。但是总接头我们还是查的。没有搭铁小电阻。不过被你这么一说我倒有些怀疑是前端有搭铁嫌疑了
附件
1178
wangchaochen
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1178
注册时间:2006/6/25
发站内信
发表于:2007/6/12 23:06:00
#9楼
怀疑是在电柜至总线往下走进开关盒的连接处搭铁。你去那段线路仔细检查一下

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006