您现在所在的是:

电工技术

回帖:43个,阅读:6126 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1052
liomao1893
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2007/6/24 21:17:00
#30楼
钳表测过了.整流器感性负载太大吧.一盏灯合到1A的样子.4平方线不够.还有装了漏电晚上还会跳漏电保护.可能三相不均衡有电流反回来了.白天又测不到电流差
1115
lanyufeiji
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1115
注册时间:2006/12/29
发站内信
发表于:2007/6/26 0:33:00
#31楼
你说的是照明吧!白天不用当然测不到哦!晚上开灯就想你说的负载太大!!!你用的什么漏电保护装置?三相三线制漏电保护器???因零线不经过漏电保护器,漏电保护器检测到的不是漏电电流而是三相不平衡电流,故在三相线路中只要有一相接通任意负载,电流就远远超过漏电动作电流而跳闸,改正方法是将漏电保护器换成三相四线漏电开关。
1052
liomao1893
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1052
注册时间:2007/4/11
发站内信
发表于:2007/6/26 11:09:00
#32楼
白天用,晚上不用。呵呵。我用的是单相带漏电保护的空气开关。
960
lianqian2000
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2007/8/6
发站内信
发表于:2007/8/7 13:52:00
#33楼
看来这个问题只有我出马了,这个问题很严重,解决起来非常棘手!


你们厂闹鬼了!
1266
蓝色天空
文章数:120
年度积分:50
历史总积分:1266
注册时间:2006/11/27
发站内信
发表于:2007/8/9 19:09:00
#34楼
先检查线路的绝缘情况,用摇表查主回路。
相线,零线都查一遍,再看看变压气中性点接地是否牢固可靠。因为照明电路中有线圈和电容组成的谐振电路,这本是为了灯在启动是能产生高压,但是也会给电路产生影响的。
你的回路中是否有小的变压器?变压器的零线侧是否可靠接地?只有可靠接地才能稳定工作的。

上面的话纯属猜测,只能做参考!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2016/12/21
发站内信
发表于:2016/12/22 16:20:18
#35楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
487
异域CIVMXJkS
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:487
注册时间:2016/12/27
发站内信
发表于:2017/2/28 11:45:21
#36楼
非线性负载大量集中使用产生严重的三次谐波,3次谐波最高可达基波电流的80%以上。由于3次谐波电流的矢量角度一样,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线上的电流达相线的2倍以上。零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的<<零序滤波器>>零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
1898
steelen
文章数:349
年度积分:-115
历史总积分:1898
注册时间:2001/6/23
发站内信
发表于:2017/2/28 16:45:57
#37楼
可能是三次谐波产生的问题吧。如果 你用的是节能灯的话可能会产生三次谐波的情况较大,后果就是零线电流过大,最大时会超过相线二倍。然后零线就是产生过热现象。严重时会烧掉绝缘皮或是烧断零线。
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/28 16:56:50
#38楼
不带负载也跳闸,说明零线有接地。
8203
gaoqinxi
文章数:1637
年度积分:78
历史总积分:8203
注册时间:2006/1/14
发站内信
西门子接触器(二)
发表于:2017/2/28 20:26:02
#39楼
烧毁说明热产生,楼主哪里送你一个福禄克热成像仪测下估计可以找到

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006