您现在所在的是:

电工技术

回帖:54个,阅读:23818 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
915
cqliufan
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:915
注册时间:2004/10/21
发站内信
发表于:2006/4/13 14:29:00
#50楼
就是谐波电流造成的,由于三次谐波是同序的它们不能互相抵消,全部要经过零线流通。当a=90时,零线电流甚至和各相电流的有效值接近,在选择线径和变压器时必须注意。
923
yaojunjun
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:923
注册时间:2005/5/26
发站内信
发表于:2006/5/10 23:50:00
#51楼
我觉得应该是这样理解:因为他的负载只用两相,另外那相的相位就为偏移,后果就为造成零线电流增大
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2008/11/27
发站内信
发表于:2014/6/23 12:51:06
#52楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2016/12/21
发站内信
发表于:2016/12/22 14:36:07
#53楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
437
异域CIVMXJkS
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:437
注册时间:2016/12/27
发站内信
发表于:2017/1/12 13:41:17
#54楼
零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。。。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006