您现在所在的是:

电工技术

回帖:54个,阅读:23818 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1015
JOHNCHEN1972
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:1015
注册时间:2003/12/17
发站内信
发表于:2004/9/12 9:26:00
#40楼
你用的是调压还是调功?用调压,中线肯定有电流的。用调功,那么零相位没选好。(调功是可控硅通断通断来控制,调压是改变触发角)
912
冯龙彬
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:912
注册时间:2004/9/3
发站内信
发表于:2004/9/12 12:41:00
#41楼
支持2楼的意见,如果三相电流不平衡,就会出现这样类似的问题~~~严重的的话,温度过高,容易引起火灾~~~~
1702
华南虎
文章数:220
年度积分:50
历史总积分:1702
注册时间:2003/12/24
发站内信
发表于:2004/9/13 22:55:00
#42楼
以下是引用JOHNCHEN1972在2004-9-12 9:26:00的发言:
你用的是调压还是调功?用调压,中线肯定有电流的。用调功,那么零相位没选好。(调功是可控硅通断通断来控制,调压是改变触发角)
调压中线也可没电流的,我用的控制回路没有中线的!
926
mmm75
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:926
注册时间:2004/9/14
发站内信
发表于:2004/9/17 12:56:00
#43楼
这是个普遍现象,
EMC小小家(www.emchome.net)是一个专注于EMC技术,PWM技术和产品认证的网站.,欢迎光临!
933
mengsg
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:933
注册时间:2004/4/5
发站内信
发表于:2004/9/18 21:14:00
#44楼
可以接一示波器查看零线的对地电压波形才可以进一步分析
4848
gao921219
文章数:791
年度积分:59
历史总积分:4848
注册时间:2004/8/3
发站内信
发表于:2004/9/19 18:31:00
#45楼
触发的相序与电源三相的相序要一致,这个问题在温控器的使用用册中有特别说明的,可以去查一下。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
1109
燕八
文章数:118
年度积分:50
历史总积分:1109
注册时间:2004/9/28
发站内信
发表于:2004/10/9 13:41:00
#46楼
谐波问题
支持22楼说法。由于是3或3的奇数倍数谐波造成中性点有3倍于电压极同相谐波电流流过而造成发热。以上是我个人观点。不知各位大虾是怎么认为的呢?表情


[此贴子已经被作者于2004-10-12 10:33:39编辑过]
  心有多大 舞台就有多宽
1095
SPCHA
文章数:64
年度积分:50
历史总积分:1095
注册时间:2004/10/9
发站内信
发表于:2004/10/9 14:37:00
#47楼
是谐波造成的,但不是3或3的倍数次谐波造成的,应该是3+6n次谐波造成的。1+6n
次谐波是正序,3+6n次谐波是零序,5+6n次谐波是负序。
10454
xlian
文章数:3232
年度积分:94
历史总积分:10454
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/10/9 15:37:00
#48楼
明显的零点漂移
1223
chinaxiebin
文章数:176
年度积分:53
历史总积分:1223
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2005/8/25 11:13:00
#49楼
以下是引用hptiger在2004-1-25 21:54:00的发言:
零线电流大是相控调压三相带中性点负载的重要特点之一。主要原因是三次及三的整数次倍谐波在零线上是同相位的,其值会代数相加。电阻负载,控制角为90度时最大,即便是三相负载完全平衡,零线电流也会与相线基波电流基本相同。采用这种调压方案零线至少要与相线截面相同。
说得太对了,求教双向可控硅调压后相线中3N次谐波电流大小,除开用仪器测量有无现成公式或相关经验数据。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009