您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:4547 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/7 20:56:31
#0楼
我想问的是 如果变压器的中性点在接地的时候 所连接的接地网没有做好 也就是接地不良(会有什么后果?)  在这样的情况下  我们用的是TN--S系统三相五线制   我打个比方  如果我们的变压器的中性点没有接地 而是直接 接N和PE这两条线  如果这样接 会出现啥情况?会有多大的危险?






[此贴子已经被jint于2011/9/9 9:01:35编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
11712
346953791
文章数:2930
年度积分:140
历史总积分:11712
注册时间:2011/5/4
发站内信
发表于:2011/9/7 22:14:38
#1楼
那样的话N和PE不就是成了一条线了??不接地。连保护也没有了。。
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/8 6:22:09
#2楼
以下是引用346953791在2011/9/7 22:14:38的发言:
那样的话N和PE不就是成了一条线了??不接地。连保护也没有了。。
N和PE我都有啊  能说说PE线保护的原理吗?
人生在于折腾!折腾才是人生!
1774
ad
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1774
注册时间:2002/9/3
发站内信
发表于:2011/9/8 10:17:17
#3楼
中性点不接地或接地不好,相电压就说不清是多少了。

一般工厂里可能要出乱子。
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2011/9/8 10:28:20
#4楼
N 和PE在变压器端就是一点。
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2011/9/8 10:40:58
#5楼
TN系统是接零保护的供电系统系统,如果用电设备的外露导电部分做好等电位连接,并可靠接零线,是安全的,与接地是否良好无必然的关系。如果做成TN-S系统,PE线接外露导电部分,可靠性进一步增加,因为零线电流有N线走了,PE线无电流。PE和N在变压器端是一点,都是零线,分别叫工作零线和保护零线。
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2011/9/8 10:43:20
#6楼
有关标准、规范规定的接地体的接地电阻在4Ω以下,其实这个电阻太大了,对保护没起作用,只是为了取得与大地等电位。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/8 11:24:47
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2011/9/8 14:03:53
#8楼
有用吗?与导线mΩ、μΩ比相差太远了。
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2011/9/8 14:06:29
#9楼
接地电阻对TN系统来说无大影响。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005