您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:4547 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/11 7:45:11
#30楼
以下是引用jimmycqd在2011/9/10 20:42:56的发言:
我想问的是 如果变压器的中性点在接地的时候 所连接的接地网没有做好 也就是接地不良(会有什么后果?)  在这样的情况下  我们用的是TN--S系统三相五线制   我打个比方  如果我们的变压器的中性点没有接地 而是直接 接N和PE这两条线  如果这样接 会出现啥情况?会有多大的危险?     
   

     我听的不是很明白,如果用的是TN-S系统,那么中性点接不接地好像并无多大关系,关键看你设备保护线是否接在了PE线上,是否接触良好:TN-S系统中的中性线如果接地应该算是重复接地,我是这么认为的。
我的意思是系统不接地  比如说隔离变压器(我的理解)你知道吧  他的输出侧是不接地(不知道说错没?)的   T本身的意思就是系统直接接地的意思 我现在说的是如果系统不接地 而PE与N又都在中性线上
人生在于折腾!折腾才是人生!
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/11 7:50:17
#31楼
以下是引用958404605在2011/9/9 21:52:52的发言:
我遇到过,当系统中没有用220v照明的时候没问题。当系统中有220v的时候,容易出现某个用户中电压是接近或达到380v。我们遇到这个故障的时候是个国庆节,查找故障用了半天,处理用了半小时!
我不明白的是 单相的电压 不是对中性线而言的吗?我把220的用电设备一个接相线一个接中性线 他的电压能变高? 我想的是如果变压器输出侧不接地 那他就是个3相隔离变压器  只要相线不接地  就不会有相电压等与线电压的危险 不知道对不对
人生在于折腾!折腾才是人生!
1004
jimmycqd
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2006/12/30
发站内信
发表于:2011/9/11 21:33:19
#32楼
如果你的PE线没有接地而是和N接在一起,而且TC中性点也没有接地,在这么一个情况下的话,问题应该是比较严重的。如果系统三相不平衡时,零线就带电了,(就如你所说,在有220单相用电时,零线就带电了)如果设备接了PE线而没有接地,那么设备也会带电的。
  不知道我的分析是否和你故障一样,希望可以给你带来帮助。
937
陈树胜
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2010/7/21
发站内信
发表于:2011/9/12 0:43:16
#33楼
以下是引用zhangsuoli在2011/9/11 7:50:17的发言:
以下是引用958404605在2011/9/9 21:52:52的发言:
我遇到过,当系统中没有用220v照明的时候没问题。当系统中有220v的时候,容易出现某个用户中电压是接近或达到380v。我们遇到这个故障的时候是个国庆节,查找故障用了半天,处理用了半小时!
 我不明白的是 单相的电压 不是对中性线而言的吗?我把220的用电设备一个接相线一个接中性线 他的电压能变高? 我想的是如果变压器输出侧不接地 那他就是个3相隔离变压器  只要相线不接地  就不会有相电压等与线电压的危险 不知道对不对

以上问题应该出现在零线干线断路时,出现不平衡负载时就会出现 。如A相接的负载很大,A相电流通过负载到零线(支线)。再经B相负载(很小)到B相,构成回路。相当于将两个不同功率的用电器串联在A相和B相之间。就会形成相电压不平衡,电压差异是由AB相负载而定。
3506
1143799064
文章数:1372
年度积分:50
历史总积分:3506
注册时间:2010/10/25
发站内信
发表于:2011/9/12 6:27:48
#34楼
不可以
865
sunnybaison
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:865
注册时间:2010/11/10
发站内信
发表于:2011/9/12 7:32:30
#35楼
N线电流几乎与三根火线相当这正常吗?
老师您好!
我现在有一套设备,如果是空载的话是没有问题的,带载情况下如果只带一路载也不会出问题,如果同时带两路负载的话断路器就一定会跳掉。这是为什么呢?我测了一下用电设备的母线对地的绝缘电阻小于0.5兆欧,然后一路设备正常供电的时候我们的零线过电流竟然与火线相当!这种情况正常吗?详细的求教在我的博客中有,因为现在忙着去现场肯定没得时间向您详细的描述故障现象,麻烦您帮我看一下谢谢啦!
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/12 15:13:02
#36楼
以下是引用jimmycqd在2011/9/11 21:33:19的发言:
发表于:2011/9/12 15:17:09
#37楼
以下是引用sunnybaison在2011/9/12 7:32:30的发言:
老师您好!
我现在有一套设备,如果是空载的话是没有问题的,带载情况下如果只带一路载也不会出问题,如果同时带两路负载的话断路器就一定会跳掉。这是为什么呢?我测了一下用电设备的母线对地的绝缘电阻小于0.5兆欧,然后一路设备正常供电的时候我们的零线过电流竟然与火线相当!这种情况正常吗?详细的求教在我的博客中有,因为现在忙着去现场肯定没得时间向您详细的描述故障现象,麻烦您帮我看一下谢谢啦!
 零线的电流是和火线的电流是一样的  比如 220V的灯泡 在他正常工作的时候火线到零线的电流是一样的   只是电压不同而已 零线是0
 三相也是一样的 只不过是把三相电流都加在一起
[此贴子已经被作者于2011/9/12 15:20:05编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
1020
958404605
文章数:146
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2010/12/5
发站内信
发表于:2011/10/2 22:42:33
#38楼
三相变压器
我们用的死三相变压器 有照明用户和动力用户两种 当中性线不能良好接地的时候 部分照明用户的单相电压就会升高 取决单相负荷程度 处理的方法是把变压器低压侧中性点接地做好就可以了 也就是说低压侧是星形连接
小迷糊来学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006