您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:4610 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/8 19:16:04
#10楼
以下是引用ad在2011/9/8 10:17:17的发言:
中性点不接地或接地不好,相电压就说不清是多少了。

一般工厂里可能要出乱子。
能给解释下不?
人生在于折腾!折腾才是人生!
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/8 19:23:07
#11楼
以下是引用lcx_jia在2011/9/8 10:40:58的发言:
TN系统是接零保护的供电系统系统,如果用电设备的外露导电部分做好等电位连接,并可靠接零线,是安全的,与接地是否良好无必然的关系。如果做成TN-S系统,PE线接外露导电部分,可靠性进一步增加,因为零线电流有N线走了,PE线无电流。PE和N在变压器端是一点,都是零线,分别叫工作零线和保护零线。
老师 我想问下 从我们的变压器到厂房如果距离很远的话 PE线用不用考虑线电阻呢?用不用在厂房的进线处再做一个接地点和PE相连?  如果设备上带静电要解决静电 可以接在PE线上吗?还是要自己在现场再做一个接地? 仪表的接地可以接在PE线上吗?PLC和变频器的接地 可以接在PE线上吗?谢谢啦
人生在于折腾!折腾才是人生!
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/8 19:25:53
#12楼
以下是引用lcx_jia在2011/9/8 14:06:29的发言:
接地电阻对TN系统来说无大影响。
老师您是说就算 我的变压器的中性点不接地 对我的系统也没啥影响是吧?
人生在于折腾!折腾才是人生!
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/8 19:27:14
#13楼
以下是引用小笨熊在2011/9/8 11:24:47的发言:
稍微大一点的变压器,接地电阻都是0.5欧姆
我们的好像就是一根角钢!!老师您知道等电位联结吗?
人生在于折腾!折腾才是人生!
937
陈树胜
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2010/7/21
发站内信
发表于:2011/9/9 9:16:01
#14楼
当没有漏电断路器(或失效时),如果PE接地不好你的工作现场的接地电阻小于PE电阻时,当设备外壳带电发生触电时大部分电流将通过人体流入大地。就会很危险!如果PE电阻很小时大部分电流将通过PE流入大地,所以经过人体的电流很小。另外如果线路较长还应在线路上做重复接地。接地不好对N的影响也很大,当三相负载不平衡时零线就会带电,将造成三相电压不平衡。对设备将会造成危害。
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2011/9/9 11:23:17
#15楼
距离远,你的相线不是同样要考虑截面的大小吗?重复接地是应该的,不是必须的。可以计算,PE线的直流电阻是多少?你做的重复接地的接地电阻能做到多少?PE线的电阻不可能是Ω的数量级,一定是mΩ数量级,接地电阻做到4Ω以下已经不容易了。
1385
lcx_jia
文章数:100
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2006/11/2
发站内信
发表于:2011/9/9 11:25:53
#16楼
中性点不接地是不可以的,那还是TN系统吗?接地的目的是要N线取得与大地等电位。
1774
ad
文章数:129
年度积分:50
历史总积分:1774
注册时间:2002/9/3
发站内信
发表于:2011/9/9 14:35:41
#17楼
以下是引用zhangsuoli在2011/9/8 19:16:04的发言:
以下是引用ad在2011/9/8 10:17:17的发言:
中性点不接地或接地不好,相电压就说不清是多少了。

 一般工厂里可能要出乱子。
 能给解释下不?

   低压中性点如接地不好,相当于中性点不接地系统。也有称之为“浮地”的。一船用在一些较特殊的场合,例如地线不好施工的地方。
  中性点不接地系统实际上是经容抗接地的,该容抗是由电网中的线路、电动机和变压器绕组等对地耦合电容所组成。
   中性点接地系统中,A、B、C相与N间的电压正常情况下为220V,任何一相接地,都会使回路保护动作。
   如处于不接地系统中,一相(如A相)接地,A相对地电压为0V,不一定马上跳总闸,线电压、对称性并未受到破坏,但非故障相对地电压升高,对线路的绝缘要求增加。而且由于不马上暴露出故障,不易查找。且原来在中性点接地系统中使用的220V电压,就会随线路容抗等的变化而变化,最高可达到线电压的值,不能正常使用。
   供参考。
1070
豫电工
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1070
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2011/9/9 18:58:58
#18楼
表情学习
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/9 20:47:10
#19楼
谢谢上面的各位老师
人生在于折腾!折腾才是人生!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006