您现在所在的是:

电工技术

回帖:38个,阅读:4547 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1020
958404605
文章数:146
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2010/12/5
发站内信
发表于:2011/9/9 21:52:52
#20楼
我遇到过,当系统中没有用220v照明的时候没问题。当系统中有220v的时候,容易出现某个用户中电压是接近或达到380v。我们遇到这个故障的时候是个国庆节,查找故障用了半天,处理用了半小时!
小迷糊来学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/9 23:40:44
#21楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1838
zhangyongji
文章数:250
年度积分:50
历史总积分:1838
注册时间:2007/2/24
发站内信
发表于:2011/9/10 8:50:53
#22楼
你好,举个具体的例子给你,前些日子我在宁夏一新建的水泥厂调试变频器,应当地气候与地理的原因,厂里在埋地线的时候,挖了10米深左右的泥土,发现都是很干燥,我们当里买了好多盐冲上水倒进坑里面,然后再埋上接地桩,结果在调试的时候发现接地情况还是很不好,厂里面就是零地供用系统。变压器侧接地也不行,当试机的时候,问题出现了:
  1,当变频器一运行,配电室里面其他配电柜上的指示灯全都在闪烁,变频器加装了输入电抗器也不行的,通过零线给其余电气设备进行干扰了。(也可理解为相电压不稳定)
  2.DCS信号采集模块烧了四个
  3.个别变频器输出电流三相中,一相比一相大,不平衡。将变频接地线取了,故障就解决了,
  4.DCS模拟量信号不稳定,加磁环,加抗干扰线圈才好些

 还有很多。。。。
莫回头
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/10 10:02:19
#23楼
以下是引用958404605在2011/9/9 21:52:52的发言:
我遇到过,当系统中没有用220v照明的时候没问题。当系统中有220v的时候,容易出现某个用户中电压是接近或达到380v。我们遇到这个故障的时候是个国庆节,查找故障用了半天,处理用了半小时!
高达380?那是什么原因啊  我知道在中性点不接地的系统中 如果有一个相线接地那么其他相线可能到380V 你的问题应该不是吧  老师 能给解释下你上面例子的原因吗?谢谢啦 您是如何解决的呢?
人生在于折腾!折腾才是人生!
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/10 10:03:51
#24楼
以下是引用小笨熊在2011/9/9 23:40:44的发言:
中性点接地,主要是防止高压部分击穿导致高压串入低压部分那就惨了。如果接地的话则高压与地形成回路,低压侧最多承受残压而已,同时高压侧的保护装置会立刻动作切断高压侧电源,从而有效的保护了低压侧的人员安全及设备
 嗯 谢谢您啦 您知道如果不接地,对用电设备都有呢些影响吗?
人生在于折腾!折腾才是人生!
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/10 10:05:47
#25楼
以下是引用zhangyongji在2011/9/10 8:50:53的发言:
 老师您能给解释下 您上面故障的原因吗?就是详细的原理 能给解释下吗?比如变频器为啥把地线弄掉就好啦?
人生在于折腾!折腾才是人生!
27566
yanwen0227
文章数:15489
年度积分:50
历史总积分:27566
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/10 10:09:03
#26楼
以下是引用346953791在2011/9/7 22:14:38的发言:
那样的话N和PE不就是成了一条线了??不接地。连保护也没有了。。
1767
zhang775482731
文章数:145
年度积分:50
历史总积分:1767
注册时间:2011/8/24
发站内信
发表于:2011/9/10 17:21:42
#27楼
变压器中性点必须可靠接地,这是最基本的,如果接地不良或没接地,或直接影响单相设备的运行,还有就是三相电流中的有害成分不会流入大地,直接影响后续设备,
1004
jimmycqd
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2006/12/30
发站内信
发表于:2011/9/10 20:42:56
#28楼
我想问的是 如果变压器的中性点在接地的时候 所连接的接地网没有做好 也就是接地不良(会有什么后果?)  在这样的情况下  我们用的是TN--S系统三相五线制   我打个比方  如果我们的变压器的中性点没有接地 而是直接 接N和PE这两条线  如果这样接 会出现啥情况?会有多大的危险?    
 

    我听的不是很明白,如果用的是TN-S系统,那么中性点接不接地好像并无多大关系,关键看你设备保护线是否接在了PE线上,是否接触良好:TN-S系统中的中性线如果接地应该算是重复接地,我是这么认为的。
1926
zhangsuoli
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:1926
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/11 7:41:11
#29楼
以下是引用zhang775482731在2011/9/10 17:21:42的发言:
变压器中性点必须可靠接地,这是最基本的,如果接地不良或没接地,或直接影响单相设备的运行,还有就是三相电流中的有害成分不会流入大地,直接影响后续设备,
能具体说说当出现有害的成分的时候是如何 导入的吗?
人生在于折腾!折腾才是人生!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006