您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:3253 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1253
MR.R
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2009/3/24
发站内信
发表于:2011/3/23 9:57:12
#0楼
原来接线如下图,隔离变压器次级零线和接地连在一起,上端漏电会跳掉,后来想想才明白。
于是改掉。把零线和接地分开接。这样设备是可以上电了,但是有另外一个问题,Q2和Q3不能同时上电,而且Q2每次上电要推两次甚至三次才可以上电,我选的断路器电流已经够大了呀,想不明白。
请各位帮忙分析一下。

T1  2.5KVA
T2  1.0KVA

附件
附件
1253
MR.R
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2009/3/24
发站内信
发表于:2011/3/23 9:59:12
#1楼
断路器的参数都标在图上面了
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/3/23 11:37:56
#2楼
第一个问题,隔离变压器将2次侧接地,先去面壁。2.5KAV的变压器使用10A的双极断路器,上电建立磁场的电流是满载电流的7倍,还说足够大?还有,不知道你的断路器选型对不对,电感负载使用D型的,你自己核对一下型号。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/3/23 12:53:48
#3楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2011/3/23 13:10:46
#4楼
同意楼上,先看看是不是D型
1253
MR.R
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2009/3/24
发站内信
发表于:2011/3/23 13:25:37
#5楼
谢谢二楼,三楼!
学习了!
哎,我用的断路器都是C型的,又得换了
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/3/23 14:04:39
#6楼
以下是引用mat3210在2011/3/23 11:37:56的发言:
第一个问题,隔离变压器将2次侧接地,先去面壁。2.5KAV的变压器使用10A的双极断路器,上电建立磁场的电流是满载电流的7倍,还说足够大?还有,不知道你的断路器选型对不对,电感负载使用D型的,你自己核对一下型号。

奇怪!二次侧接地不对吗?!
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/3/23 14:23:08
#7楼
什么叫隔离?7楼说说。。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/3/23 19:30:04
#8楼
好帖子。都说到点子上去了。第一个,强电的是隔离,所以输出和输入与地之间都必须是绝缘的,这才叫隔离;第二个,断路器选择D型的,这是常识,C型的用于照明。D型的用于动力负载。


[此贴子已经被作者于2011/3/23 19:30:41编辑过]
我是你的朋友
813
中国龙
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:813
注册时间:2011/3/9
发站内信
发表于:2011/3/23 20:41:36
#9楼
学习了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005