以下是“GB 5226.1-2002 机械安全机械电气设备第1部分"的部分内容,请注意最后一段话。
----------------------------------------------------------------------------
7 . 2 过电流保护
7 . 2 . 1 概述
机械电路中的电流如会超过元件的额定值或导线的载流能力, 则应按下面的叙述配置过电流保护。
使用的额定值或整定值在 7 . 2 . 1 0 中详述。
7 . 2 . 2 电源线
除非用户另有要求, 否则电气设备供方不负责向电气设备电源线提供过电流保护器件。
电气设备供方应在安装图上说明这种过电流保护器件的必要数据( 见7 . 2 . 1 0 , 1 8 . 5 和附录B ) ,
7 . 2 . 3 动力电路
每根带电导线应装设过电流检测和过电流断开器件并按 7 . 2 . 1 0 选择。
如果中线的截面积至少等于或等效于有关相线, 则在中线上不必设置过电流检测和切断器件。
对于截面积小于有关相线的中线, 应采取I E C 6 0 3 6 4 - 4 - 4 7 3 : 1 9 9 7 中4 7 3 . 3 . 2 . 1 所述的保护措施.
在 I T系统中, 建议不采用中线, 然而, 如果采用中线时, 应采取 I E C 6 0 3 6 4 - 4 - 4 7 3 : 1 9 9 7中
4 7 3 . 3 . 2 . 2 所述的保护措施。
7 . 2 . 4 控制电路
直接连接电源电压的控制电路和由控制电路变压器供电的电路, 其导线应依照 7 . 2 . 3配置过电流
保护。
通过变压器供电的控制电路, 副边线圈一侧接保护接地电路, 过电流保护器件仅要求设在另一侧电
路导线上。
------------------------------------------------------------------
如果二次不能接地,最后这句话如何理解?