您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:3284 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1132
sya
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1132
注册时间:2005/11/10
发站内信
发表于:2011/3/23 21:35:36
#10楼
受教!好
1253
MR.R
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2009/3/24
发站内信
发表于:2011/3/23 22:42:04
#11楼
谢谢各位
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/3/24 8:04:32
#12楼
关于隔离变压器二次接地问题在好多地方有讨论,下面是引用的一个观点:

单相变压器的二次侧可以接地,是否接地要看二次侧的具体需要:
如果二次侧直接接用的是人能触及的用电设备,如接用人能触及的电流表、电压表的互感器,二次侧就必须接地,如接用220V家用电器的单相变压器,二次侧也必须接地;这些接地主要是从安全角度考虑的;

当二次侧不是接用人能触及的用电器具,或是只起中间一级变压作用,或起隔离变压器作用,一般二次侧不用接地,主要原因是当其中一相接地后,不会造成短路,系统还能正常运行,可以提高供电的可靠性;如电气化铁路中的隔离变压器就是二次不接地的。
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/3/24 8:11:40
#13楼
在讨论变压器的属性问题前,请不要乱给变压器命名,变压器二次侧接接地的话只能说它是普通变压器;隔离变压器的话,二次侧跟一次侧完全没有电气部分的联系,包括接地!
1434
zjonline
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1434
注册时间:2008/11/20
发站内信
发表于:2011/3/24 8:20:10
#14楼
以下是“GB 5226.1-2002 机械安全机械电气设备第1部分"的部分内容,请注意最后一段话。
----------------------------------------------------------------------------
7 . 2 过电流保护
7 . 2 .  1 概述
    机械电路中的电流如会超过元件的额定值或导线的载流能力, 则应按下面的叙述配置过电流保护。
使用的额定值或整定值在 7 . 2 . 1 0 中详述。
7 . 2 . 2 电源线
    除非用户另有要求, 否则电气设备供方不负责向电气设备电源线提供过电流保护器件。
    电气设备供方应在安装图上说明这种过电流保护器件的必要数据( 见7 . 2 . 1 0 , 1 8 .  5 和附录B ) ,
7 . 2 . 3 动力电路
    每根带电导线应装设过电流检测和过电流断开器件并按 7 . 2 . 1 0 选择。
    如果中线的截面积至少等于或等效于有关相线, 则在中线上不必设置过电流检测和切断器件。
    对于截面积小于有关相线的中线, 应采取I E C  6 0 3 6 4 - 4 - 4 7 3 : 1 9 9 7 中4 7 3 . 3 . 2 .  1 所述的保护措施.
    在 I T系统中, 建议不采用中线, 然而, 如果采用中线时, 应采取 I E C  6 0 3 6 4 - 4 - 4 7 3 :  1 9 9 7中
4 7 3 .  3 . 2 .  2 所述的保护措施。
7 . 2 . 4 控制电路
    直接连接电源电压的控制电路和由控制电路变压器供电的电路, 其导线应依照 7 .  2 . 3配置过电流
保护。
    通过变压器供电的控制电路, 副边线圈一侧接保护接地电路, 过电流保护器件仅要求设在另一侧电
路导线上。
------------------------------------------------------------------
如果二次不能接地,最后这句话如何理解?
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/3/24 8:59:39
#15楼
15楼,请你正确认识变压器的种类以及用途,还有其不同种类的功能划分,再来这里谈论“隔离”变压器!什么叫“隔离”变压器,我再来问你一次,假如你还分不清楚的话,我就不想在花时间跟你讨论这个问题了。

回答你最后一段话,这段话引用于机械安全配电技术,安规里面有这么一点要求:金属机床、冲压机等安全隐患较大,触电危险性高的设备,其金属外壳必须可靠接地,金属架构上使用的照明设备必须使用不高于36V的安全电压。想清楚了,要提供36V安全电压,必须要使用变压器,为了防止一次侧绝缘损坏导致高压串入低压侧引起的触电事故,变压器的低压侧绕组必须一端接地。这种变压器叫控制变压器,不是隔离变压器。

[此贴子已经被作者于2011/3/24 9:29:30编辑过]
1253
MR.R
文章数:39
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2009/3/24
发站内信
发表于:2011/3/24 9:21:50
#16楼
我信你的,学习到了。只是还有一点疑惑。
我C型断路器换成D型断路器额定电流应该选多大呢?
下级额定电流是2.62A,那我选D型4A的够不够?或者还是选D型16A的?应该是4A的吧
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/3/24 9:32:59
#17楼
以下是引用mat3210在2011/3/23 11:37:56的发言:
第一个问题,隔离变压器将2次侧接地,先去面壁。

俺看图不是二次接地,是变压器的铁芯接地,这是防止1/2次绝缘击穿而发生危险。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
3417
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3417
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/3/24 15:22:28
#18楼
楼主,T1可以选用16A的双极D型空气开关,T2可以选择10A的D型空气开关。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2011/3/24
发站内信
发表于:2011/3/24 15:39:14
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005