时间转眼三个月了,矿槽上的K2皮带的软起坏了。故障现象是启动的全过程都有,就是旁路投不上去。让厂家来修未果。我打开机器看了下,应该是能修复的,或是用延时的办法,把旁路接触器投上。意见没得到采纳,甲方电气主管不同意。要用直启方式。变压器就在配电室外,功率也够。90千瓦电机就直启吧;就是空开小了点,由于这根皮带供着三个高炉的料(单面370米长),最多只能停四十分钟。队长和老值班长都主张在控制柜对面的一排柜子里一个大空开下接三相线并到这个K2皮带的空开下端,我觉得这样不安全,尤其是三班人员的素质让人不放心,弄不好会死人的;我对电气主管说了利害关系,他也不同意用两个柜子的两趟电源供一个皮带,最主要的是两趟电源还不是一个变压器出来的。他要求我们在原来的空开旁加个250A的空开,而且要做铜排上下连接两空开并在一起。这下彻底把队长和值班长给激怒了:“谁能做铜排?我们这还没有能做铜排的人,我俩在家给人装了那么多中频炉,铜排都做的不好”(又一个我都做不好谁又能做好呢?)说了一大堆意思是:做铜排很难,除了他俩人这铜排就没人能做了!哎这些老人家太自恋了。
我还没说话,矛头就指向我:“你出的主意你做,我们看你有多能?”给我两个四十分钟停电时间,第一次停电量尺寸,第二次装铜排。电气主管也同意!
在没停电的情况下,我把各个铜排的尺寸量好记下!算好铜排的尺寸和角度(在中山开关厂学的,在这用上了),用4X40的铜排下料,弯好,打孔一气呵成!就等皮带停电时安装了。安铜排时九根铜排就只有一根铜排安装孔隔了半个眼,稍稍把铜排的角度变大点就OK了,但这根有一点与其他铜排不平行。前后没用二十分钟。这件事把电气队长彻底折服了,从这以后他对我非常好,我觉得他这人还是很大气的,为这事他单独给我赔礼道歉说那天不该那么对我的。
可惜没多长时间队长另有高就,要辞工走人了。请我到村口大排档餐厅吃饭,酒席上当着很多人的面说我在不久的将来在这有大的出息。弄的我特不好意思!说这话的时候,老值班长阴沉着的脸是极为不好看的。
老 队长走了,老值班长荣升为新队长了!几月过去了,春节将近珠海是没有冬季的。新队长要回家过年,留下年轻的值班长,走前叫我们两人在当面:我走了,这里托付给你们了;要我多帮帮他。我说你放心回去过节吧,这里有值班长盯着,应该没问题的。
队长回去没几天,就出问题了,我坐车回到宿舍没几分钟,值班长打电话问我在哪?我说在宿舍呀,咋啦?他很急的对我说:二号炉台天车从下午四点一直坏着,他到现在还没找着故障点,要我坐车回厂帮忙,我头都大了,哪里还有车呀,他说坐摩的过去,路费他出。没办法呀,还得去呀!下到楼来正好遇见公司生产部长(湖北人,雅号汉奸)。对他说了情况,看能不能给我派一辆车回厂,他说正好他们要到铁炉村去吃饭。可以送我一程,上了车才发现车上还有几人;一个是唐山刚来的王副经理,另一个也是刚来的电气张总工程师。哦,部长拍马屁请新领导吃饭呢。
车是副经理开的,在车上问我是哪的,回厂干嘛?我就一五一十的说了,张总问:怎么让一个普通员工去抢修,一个天车不就那点东西有那么难吗?值班长还搞不定?
我没搭话:你爱怎么想就怎么想。在半途他们都下去了,就我和王经理,问等下回去要不要来接;我想了一下,说不用了就几分钟完事了,我回时估计你们还在吃饭呢。他笑着说:你这么自信?
我到现场问明情况,看图纸,找到了问题;回宿舍时值班长叫了个摩托车,虽说没冬天但被风吹着还是冷悠悠的,这回巧遇两新领导,在他们心目中对我有了很深刻的印象了。就问了我的一些具体情况,第二年七月把我提为值班长了!最重要的是工资涨了,拿3500元了,喜晕了!
天车对很多电工来说是恐惧的。我们有个班长说:我一听见叫修天车脚肚子就发抖。总说修天车很累!一次天车坏了,很长时间没修好,我说去看看,走到天车下正好遇见那班长斜背着一大捆橡皮线,准备上天车。我拦住他问是什么情况,他简单的说了下故障现象,我明白故障大致在哪一块了,就问你背这么一大捆线干嘛?他说:他们说线断了,放临时线;我让赶快放下线,不是线断的事。心里说你怎么不累呢?这么大一捆线我不拦住你就上去了,不是断线的事你不又要背下来,你能不累?