* 帖子主题:

请问高手:大功率电机选导线

分享到
809
瑞丰机电
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:809
注册时间:2002/12/10
发站内信
发表于:2003/9/3 21:58:00
#20楼
我们大功率都是按1.5~2A/平方来选的!!设计院一般是按1A/平方来算的!!!!
927
hwhe
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:927
注册时间:2003/9/11
发站内信
发表于:2003/9/11 0:47:00
#21楼
来自电缆厂的意见:
查一下电机的额定电流,除以0.65~0.8,计算出电流值,然后找一个技术较强的电缆厂,要他提供电缆的载流量(PVC电缆是在40度环境温度导体达到70度热平衡时的最大电流)表。再根据电机实际长期负荷电流,经济地选择电缆即可。
理论上计算当然很复杂(GB/T 10181-2000),按上面的方法做,可以应付99.99%情况。
一般埋地时比在空气中,电缆能承受的电缆略大。
906
winner.li
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2003/9/12
发站内信
发表于:2003/9/12 15:41:00
#22楼
看完大家的高见,我觉得实际上大家讲的意思都差不,这也就从一个侧面反映了这样一个计算方法在本行业内的“权威”性以及它的安全可靠性。当然我们讨论问题的基础只针对一般情况!
903
pengsf
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:903
注册时间:2003/9/17
发站内信
发表于:2003/9/17 17:23:00
#23楼
你应按电机的功率来选择电线.
1037
yangyongyy
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1037
注册时间:2003/11/1
发站内信
发表于:2003/11/4 18:11:00
#24楼
很难讲的,我厂30千瓦的就用兵16平方毫米的。
978
yixiao_0921
文章数:25
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2004/6/13
发站内信
发表于:2004/6/13 18:51:00
#25楼
有時還是要跟據實際而定!不過我還是同意六樓的!
1040
yixudong
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2004/2/19
发站内信
发表于:2004/6/13 20:33:00
#26楼
我的意见:
1.线路的长短影响电压降,线路短不必考虑..
2.主要选择是线路发热,每平方承受多大电流是经验问题,查查手册,留一定余量.大一点小一点影响使用寿命.
****************************
1390
lyping
文章数:253
年度积分:50
历史总积分:1390
注册时间:2001/11/20
发站内信
发表于:2004/6/14 0:43:00
#27楼
当年30KW的水泵我用6条6平方的线(星三角启动),运行几年啦也没事呀。
始终如一
1026
gt_tang
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1026
注册时间:2003/10/31
发站内信
发表于:2004/6/19 17:28:00
#28楼
众说纷纭,长见识
10436
xlian
文章数:3235
年度积分:76
历史总积分:10436
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2004/6/19 18:39:00
#29楼
一个简单的粗选电机导线:二点五二四为三,六上均五往上算,百二返百逐级减。