您现在所在的是:

电工技术

回帖:88个,阅读:62998 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
967
jj6225
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:967
注册时间:2006/2/21
发站内信
发表于:2006/2/28 15:35:00
#70楼
一平方通过4A还是7A应该是根据实际的工作环境来确定的吧
982
hanwei15
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:982
注册时间:2006/5/3
发站内信
发表于:2006/5/5 15:02:00
#71楼
不可能哦,你小子是不是吹牛哦
997
6962
文章数:35
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2006/2/18
发站内信
发表于:2006/6/20 21:03:00
#72楼
以下是引用Guan_Qing_Xin在2003-8-6 16:22:00的发言:
光是“导线的许用电流密度"而言,它就不是线性的:大截面的导线的相对散热较差和它的集肤效应较显著等原因,实际电流密度要偏少。
965
jfli
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:965
注册时间:2006/7/4
发站内信
发表于:2006/7/5 16:37:00
#73楼
总功率为300Kw,分配功率为15-120kw,总线先取100mm2的铜电缆是否可以,新手请教。
980
春华秋实
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/9/23
发站内信
发表于:2006/9/23 23:04:00
#74楼
车间用线,最好用橡缆。关于线径的选择,应先考虑电机的工作电流以及启动电流。如果是已经安装的电机,可以通过电流表直接测出。因为理论电流因所承受的负载的变化,电流也随之变化,所以测出的电流是最准确地电流。也可通过粗算法算出。额定电流=功率W 除以 电压。另外,应考虑因距离而造成的电压降。电工手册有计算公式。
      (由于详细公式无法打出请原谅)
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2006/10/20
发站内信
发表于:2006/10/20 19:55:00
#75楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
984
gglifeng
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:984
注册时间:2006/9/1
发站内信
发表于:2006/10/20 22:26:00
#76楼
做为专业的电工,要从多方面考虑,我的QQ627430610  可以加我我愿意和各位同仁交流.
走自己走的路,做自己做的事,不管别人怎么去看,只要能找到真的自我就是最棒的!
1010
电工一郎
文章数:28
年度积分:50
历史总积分:1010
注册时间:2006/10/17
发站内信
发表于:2006/10/25 15:32:00
#77楼
我所知道的:三相电机每1千瓦的电流约是2安.每平方毫米的铜芯线的安全栽流量是6安,铝线1平方安全载流量是4安.如果线路过长还应该适当加大线径.车间生产为了安全和正规起见最好使用电力电缆.你们车间用护套线作为电机动力电源线,显然太不正规和安全了.



978
xuzhan5958
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:978
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/10/28 10:51:00
#78楼
电动机导线截面积的计算
这要根据步线的方式来确定。如果是架空裸导线供电的话,可以用以下口诀来估算:裸铝钢绞线,千瓦百米除以三。若用裸铜钢绞线,铝线数值6折算。
980
春华秋实
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:980
注册时间:2006/9/23
发站内信
发表于:2006/11/24 20:32:00
#79楼
五十楼回复:
以下是引用hljsmdjs在2005-4-2 17:54:00的发言:
我厂的电工(30年的电缆专业)在为22千瓦的电机选线时,要用75平方的电缆,呵呵!
如果电缆不是很长,用十平方的铜线就够了表情

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009