您现在所在的是:

电工技术

回帖:88个,阅读:62998 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
929
yinyin1457
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2001/10/30
发站内信
发表于:2003/8/8 11:24:00
#10楼
额定电流加百分之四十裕度
1087
hylu
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2003/8/18
发站内信
发表于:2003/8/18 14:00:00
#11楼
实际上应该综合考虑一下你的布线的情况,一般来说电缆的安全载流量会小于同截面积的单线,可以参考“电工手册”
1087
hylu
文章数:53
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2003/8/18
发站内信
发表于:2003/8/18 14:01:00
#12楼
实际上应该综合考虑一下你的布线的情况,一般来说电缆的安全载流量会小于同截面积的单线,可以参考“电工手册”
986
mzq1119
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:986
注册时间:2003/7/23
发站内信
发表于:2003/8/22 23:11:00
#13楼
选择时还是按现场实际情况而定了!大约1KW=2A。
电机长时间高负载运转,压降比较大,散热不好,就要考虑适当加大线径了!
MZQ
996
valeo
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2003/8/4
发站内信
发表于:2003/8/24 13:54:00
#14楼
我同意6楼的意见...他说的不错...我现在的工程就是按这样计算的...
1060
yiehaizhi
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2003/4/20
发站内信
发表于:2003/8/25 9:49:00
#15楼
同意6楼的
996
lhdg
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2003/8/18
发站内信
发表于:2003/8/25 11:25:00
#16楼
大家说的都没错,按电机的功率(kw)×2=额定电流选电缆,还要考虑是长期工作还是短时,电缆是铜芯还是铝芯等。
996
树叶人
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2003/8/25
发站内信
发表于:2003/8/27 18:09:00
#17楼
我比较同意5楼的意见。
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2003/9/1 23:21:00
#18楼
我有一个简单的选导线的方法:二点五二四为三,六上均五往上算,百二返百逐级减,线大容小一级算.意思是二点五平方的导线加二就是所能承受的电机容量,四平方的导线加三就是能承受的电机容量,六平方以上的导线加五就是所能承受的电机容量,一百二十平方以上的导线就是线大容,一百二十平方的导线能承受一百千瓦的电机,以此类推。这是一个速算法,不一定准确。
859
瑞丰机电
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:859
注册时间:2002/12/10
发站内信
发表于:2003/9/3 21:57:00
#19楼
我们大功率都是按1.5~2A/平方来选的!!设计院一般是按1A/平方来算的!!!!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007