* 帖子主题:

请问高手:大功率电机选导线

分享到
1440
mxb197578
文章数:154
年度积分:50
历史总积分:1440
注册时间:2002/1/4
发站内信
发表于:2003/6/4 21:57:00
#0楼
请问高手:
比如说:知道一台电机的功率,电流,电压 如何选用电机三相起动线.我们车间一般5.5KW的电机都用2.5平方毫米护套线.大功率我就不知道怎么选用?


[此贴子已经被思南于2003-8-7 7:06:59编辑过]
962
jiangyongcd
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:962
注册时间:2003/5/15
发站内信
发表于:2003/6/5 14:57:00
#1楼
根据电机的额定电流,适当放大一至二倍,然后查导线的载流表确定电缆的线径。(电缆厂家都会提供这样的手册)
848
chlx
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:848
注册时间:2002/1/9
发站内信
发表于:2003/6/14 1:09:00
#2楼
可以看一下电工手册
1477
adautomation
文章数:244
年度积分:50
历史总积分:1477
注册时间:2003/5/19
发站内信
发表于:2003/6/17 8:31:00
#3楼
假设1平方通10A的电流,2平方通15A的电流,如此即可. 注意电压高的话要求电缆高的绝缘
最恶心的就是日本
818
阳光下的老牛
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:818
注册时间:2002/12/3
发站内信
发表于:2003/6/17 13:08:00
#4楼
一般来说还要看距离,根据经验,距离近的可以小一些,7A/平方左右,距离远的就要大一点2-4A/平方。
883
ZHANGHUA
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:883
注册时间:2002/10/15
发站内信
发表于:2003/6/27 14:11:00
#5楼
有人告诉我一个最简单的经验工式:
KW*2=电流。如3KW就是6A左右。
一平方的线可以通过4A的电流。依次类推。
929
cg_fujian
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2003/5/29
发站内信
发表于:2003/7/8 23:58:00
#6楼
我所了解的仅供大家参考,如果不对,请一定赐教!
1、电机的功率×2=(约等)电缆的电流;
2、线径不大的话(比如10mm以下)7A/mm左右;
3、如果电机长时间运转,并且散热条件不太好(或有套电管),应适当增加线径,
   在公司现场那些日本老电工,给18.5KW 电机配16mm的电缆,也是考虑到现场的特殊条件;
4、各个工程的条件不一样,大概不能一概而论吧。
5、说的不对,请赐教。
1379
deyun
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2003/8/6 7:34:00
#7楼
电缆选择是个复杂的问题,我们不仅仅考虑电缆的安全电流,还要考虑长距离时的电压降。


我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
1173
Guan_Qing_Xin
文章数:175
年度积分:50
历史总积分:1173
注册时间:2002/8/7
发站内信
发表于:2003/8/6 16:22:00
#8楼
光是“导线的许用电流密度"而言,它就不是线性的:大截面的导线的相对散热较差和它的集肤效应较显著等原因,实际电流密度要偏少。
1379
deyun
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1379
注册时间:2002/5/27
发站内信
发表于:2003/8/8 11:02:00
#9楼
我不是天才,也不是蠢才。我有一颗上进的心,所以我不怕困难!
欢迎到我的论坛做客:http://www.deyunme.com/bbs/index.asp
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008