您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:32个,阅读:2793 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
993
8861661
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2005/10/3
发站内信
发表于:2007/1/1 23:06:00
#0楼
西门子直流调速换向问题??
各位大哥工友们:
 由于客户加工工艺要求,不能通过正负电压来实现正反转,要通过开关量来改变正反转,
我把34端子作为改变正反转的开关量,34端子对应B0100,我把B0010设置到P580中,电位器
电压接成0到10V,结果还是只能正转不能反转.有时还会显示F042报警.小弟现在不知道还要
设置什么参数,请大哥工友们帮帮小弟想想办法,小弟不胜感激!!!!!!
 小弟很急很急! !! 我的电话:13770761750   有会的工友能不能给个电话
 小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                             期待中
调速器:6RA70
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/1/2 14:57:00
#1楼
先确定一下,你的装置是1Q还是4Q?

如果是1Q,采用切换励磁的办法是可以的,但是外面要有接触器的配合才行呢。
我是你的朋友
993
8861661
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2005/10/3
发站内信
发表于:2007/1/3 21:47:00
#2楼
是4Q的   应该怎么设置KDBJL大哥
34931
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:912
历史总积分:34931
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/4 17:36:00
#3楼
以下是引用8861661在2007-1-1 23:06:00的发言:
  小弟很急很急! !! 我的电话:13770761750   有会的工友能不能给个电话
  小弟感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                              期待中
调速器:6RA70
电枢不能反?励磁测速通过外部也可以。控制线路做的合理完全没有问题,不过那就用不到4Q了。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2007/1/4 20:58:00
#4楼
4Q的 P704=B0010
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2007/1/4 21:16:00
#5楼
4Q呀。用控制字激活方式反向运行!
我是你的朋友
34931
lifuquan611
文章数:15318
年度积分:912
历史总积分:34931
注册时间:2005/3/4
发站内信
2018论坛热心网友
2015论坛贡献奖
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2007/1/5 10:41:00
#6楼
以下是引用dwbb在2007-1-4 20:58:00的发言:
4Q的 P704=B0010
你这个不行。
发表于:2007/1/5 10:48:00
#7楼
是电枢不能反?还是给定不能反?应该是36端子。
I will be here waiting for you,So if you come back you will find me.I promise!
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1204
ocean_83
文章数:128
年度积分:50
历史总积分:1204
注册时间:2005/3/9
发站内信
发表于:2007/1/5 11:41:00
#8楼
给定不能反! 0-10v 用单独的开关量控制方向! 应该很容易实现的啊!
技术知识拓展广为贵!
3929
dwbb
文章数:1531
年度积分:50
历史总积分:3929
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2007/1/5 12:15:00
#9楼
以下是引用lifuquan611在2007-1-5 10:41:00的发言:
以下是引用dwbb在2007-1-4 20:58:00的发言:
4Q的 P704=B0010
你这个不行。

事实上我就是这么用的, 参数都是默认的, 电位器接成+10V   36号端子作正反向开关量转换.  设置模拟量输入符号取反的源(P704=B0010)

还请~任工~ 和楼主讲讲清楚要设置哪些参数吧..
任工~是这方面的专家..表情表情