您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:32个,阅读:6998 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

平衡容器测液位

1047
迎风白杨
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/12/4 21:15:00
#0楼
用双室平衡容器测密闭容器的液位是专家认定的,但在我们厂用作测锅炉汽包水位时却是偏差很大(配相应量程的差压变送器)
变送器与数显表的显示是正确的,但不是真实的水位,保证了正压室满水也不行,很是让人不解,各位好汉过路时望参谋参谋!!多谢则个!!
1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2006/12/5 14:40:00
#1楼
互相学习,互相探讨。
如你所说双室平衡容器和差压变送器配套测量锅炉水位是专家认定的,也是一个很成型的系统设计。
如果单从平衡容器来谈误差,是由于双室内的水受温度影响密度发生变化而产生误差。这个误差只能经计算得出后进行修正。
能说明一下你说的不是“真实水位”是和什么测量设备进行比较得来的吗,这样也可以进行探讨。
1047
迎风白杨
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/12/5 20:34:00
#2楼
我所说的"真实水位"是指在双室平衡容器旁边安装有一个玻璃管水位计,今天我们用一根塑料管灌上满量程的水柱后,重新校验了变送器,测得的水位要比玻璃管水位计中水位高80MM.
1047
迎风白杨
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/12/5 20:36:00
#3楼
多谢帮忙!!
1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2006/12/6 15:04:00
#4楼
在差压变送器经校验达到标准的情况下,用锅炉玻璃管水位计来衡量变送器的水位测量是否准确,这是现场仪表维修常用的方法,这种方法比较直观.但要注意的是,用这种方法,要在玻璃管水位计和平衡容器的安装符合要求的前提下才能行的通,因为玻璃管水位计和平衡容器在安装时,它们的中心线必须在一个水平线上,也就是玻璃管水位计量程的50%这个点和平衡容器量程的50%的这个点在一个水平线上,如不在一个水平线上,有高有低就要造成读数误差,会出现你说的这种情况。
另外还要注意,
1、差压变送器达到正常运行状态,必须保证平衡容器正室满水,为了使正室快速达到满水,最好在平衡容器的上端和锅炉上水管,用无缝管和阀门相连接。利用锅炉上水向平衡容器快速注水。如果没有连接,正室的水只能靠蒸汽的冷凝达到正常,假如,在差压变送器正、负容室无水的情况下,打开平衡阀向正、负容室注水以及排污和放风,(或在操作平衡阀时使平衡容器的双室水位平衡)使已经满水的正室水位下降,要达到满水需要很常时间,才能达到正常。在没有达到正常的情况下变送器的输出也不是真实水位。
2、要注意平衡容器接头、平衡阀各阀门接头和变送器接头无泄露。

看到用塑料管校验变送器,我想你用的变送器应该是负迁移的,如果是负迁移,单在负容室加压力信号看变送器是否达到要求是不行的,因为,在校验负迁移的变送器时,首先要去掉迁移,在变送器的正容室无压力信号时调整零点、加满量程压力信号调整满度,经多次调整零点、满度达到要求,线性也达到要求后,加入迁移,在负容室加入压力信号看零点、满度和线性,达到正常要求,才能确认变送器处于完好状态。
1047
迎风白杨
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/12/7 21:30:00
#5楼
哇,你所说的很有见地,很专业。
     我们厂的平衡容器和玻璃管水位计的中心线是一致的,总高度是600MM,并且在读取水位时,水位量程为-300~+300。
     平衡容器的顶部有一个丝堵,如正压室没有满水时,可拧开丝堵灌水。但测量值总是有偏差,难道是双室的介质密度和温度对测量有影响吗
     该差压变送器的量程是0~6000PA,我们是在正压室用塑料管施压的,用一只手提着塑料管的另一端,将与变送器水平的高度定为0MM,这样我们提高到600MM时,该变送器应反应出满量程,以此调校变送器。应与现实比较符合。
1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2006/12/11 11:24:00
#6楼
如温度影响产生的误差,应该是变送器的输出低于玻璃管水位计的数值
能说明一下以下的参数吗
*平衡容器量程
*变送器量程(是电容式的变送器吗)
*变送器带迁移吗
*锅炉蒸发量是多少吨,额定压力是多少

3220
litianxi
文章数:942
年度积分:50
历史总积分:3220
注册时间:2001/4/10
发站内信
发表于:2006/12/11 12:15:00
#7楼
假如锅炉压力不是很高,这时蒸汽密度不至于很大程度上影响到测量液位的精度.但当锅炉压力比较大时,应该引入汽包压力进行补偿,否则水位会有很大误差.
1047
迎风白杨
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/12/11 20:35:00
#8楼
平衡容器的量程:0-600MM
差压变送器的量程:0-6KPA,电容式,数字变送器
没有迁移,数显表的量程是-300~+300MM
锅炉蒸发量:27吨/时,汽包压力在4PA左右
1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2006/12/14 11:06:00
#9楼
互相学习,互相探讨。
依据平衡容器的工作原理,用平衡容器和差压变送器来测量锅炉汽包水位,应该使用负迁移的差压变送器.
回帖说变送器没有迁移,请说明一下;
1、平衡容器的正室、负室和变送器的正、负容室是怎样对应连接的
2、玻璃管水位计的水位显示在0、60、120、180、240、300、360、420、480、540、600、mm(如锅炉在运行请说明在180、240、300、360、420mm)时,变送器的输出值是多少,数显表的显示值是多少.

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007