您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:32个,阅读:6998 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

平衡容器测液位

909
zyytwwq
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2006/10/15
发站内信
发表于:2007/2/18 18:39:00
#30楼
其实校验过程中和实际使用中被测介质的密度是不同的。我们采用的透明管的里面的水的密度也和使用中不同。
1047
迎风白杨
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2007/3/8 19:10:00
#31楼
回复tczzy:

你这两个平衡容器如果在汽包的两头的话,汽包两头的实际水位可能就不是一致的。






[此贴子已经被作者于2007-3-8 19:11:39编辑过]
906
ltj0535
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2007/5/10
发站内信
发表于:2007/5/10 9:53:00
#32楼
请教一下:我们10t余热锅炉的汽包水位测量采用了平衡容器+差压变送器,使用过程中测量值不稳,波动幅度很大。由于平衡容器和双色水位计同在一个测量点上取出,每当双色水位计排污、吹扫时,造成平衡容器+差压变送器系统失灵。这样安装符合规范吗????

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007