发表于:2006/12/15 21:16:00
#10楼
平衡容器的正室接变送器的正容室,4mA对应是0 KPa,满水位;20mA对应600kpa,零水位.
我们将数显表和DCS设置了反量程.即4mA是+300mm,20mA是-300mm.
如果用了负迁移的变送器量程是-6kpa~0吗,然后平衡容器的正压室接变送器的正压室吗?
最近水位在零点迁移后逐渐正常,(炉温低时变送出的水位比玻璃管水位计要高水70mm,我们将变送器的零位负迁700pa)各阶段的水位没有记录过,你是要看变送器的输出是不是线性吗?
我留心看一下.
