您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:32个,阅读:6998 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

平衡容器测液位

1047
迎风白杨
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/12/15 21:16:00
#10楼
平衡容器的正室接变送器的正容室,4mA对应是0 KPa,满水位;20mA对应600kpa,零水位.
我们将数显表和DCS设置了反量程.即4mA是+300mm,20mA是-300mm.
如果用了负迁移的变送器量程是-6kpa~0吗,然后平衡容器的正压室接变送器的正压室吗?
     最近水位在零点迁移后逐渐正常,(炉温低时变送出的水位比玻璃管水位计要高水70mm,我们将变送器的零位负迁700pa)各阶段的水位没有记录过,你是要看变送器的输出是不是线性吗?
     我留心看一下.
1042
jiajianji
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/12/17 16:13:00
#11楼
平衡容器测液位的方法是没有问题的 肯定有负迁移 量程的计算不能出现错误 三个密度:热水密度 冷水密度 蒸汽密度 都要计算进去 并且 这种方法测液位必须是在工作状况下会有正确的指示 压力低或高于标准压力 都会产生误差 刚安装好的变送器 在锅炉没有工作时和玻璃管对不上 是正常的 对上了反到不正常了 液位变送器 指示当然是线性的了

平衡容器的正室接变送器的正容室,4mA对应是0 KPa,满水位;20mA对应600kpa,零水位.
我们将数显表和DCS设置了反量程.即4mA是+300mm,20mA是-300mm

这种方法根本就不对  不要说是平衡容器了 普通带压容器液位测量这种方法也不对
1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2006/12/18 10:43:00
#12楼
互相学习,互相探讨,个人理解,不一定正确,有误见谅。
看帖子,平衡容器和变送器的接法,变送器没进行迁移。
平衡容器和差压变送器配套测量锅炉汽包水位,如果变送器没有进行迁移,而且平衡容器的正室接到变送的正容室,平衡容器的负室接到差压变送器的负容室,按这种接法进行测量,玻璃管水位计和变送的输出、数显表三者的对应是:
锅炉水位在零水位(0mm),平衡容器正室满水静水柱压力直接作用在变送器的正容室上,变送器的输出为20mA, 数显表显示为300 mm。
锅炉水位在满水时(600mm),变送器的正、负容室压差为0,变送器的输出是4mA,数显表显示-300mm
以下是对应关系:
玻璃管水位计数值(mm) 0、60、120、180、240、300、360、420、480、540、600
差压变送器输出(mA)20 、18.4、16.8、15.2、13.6、12、10.4、8.8、7.2、5.6、4
数显表显示(mm)300、240、180、120、60、0 、-60、-120、-180、-240、-300

正确测量,应该对差压变送器进行负迁移.即-6kpa~0
接法为:平衡容器的正室接到差压变送器的负容室,平衡容器的负室接到差压变送器的正室。
按这种接法进行测量,玻璃管水位计和变送的输出、数显表三者的对应关系是:
锅炉水位在零水位(0mm),平衡容器正室满水静水柱压力直接作用在变送器的负容室上,变送器的输出为4mA, 数显表显示为-300 mm
锅炉水位在满水时(600mm),变送器的正、负容室压差为0,变送器的输出是20mA,数显表显示300 mm。
以下是对应关系:
玻璃管水位计数值(mm) 0、60、120、180、240、300、360、420、480、540、600
差压变送器输出(mA) 4、5.6、7.2、8.8、10.4、12、13.6、15.2、16.8、18.4、20
数显表显示(mm)-300、-240、-180 、-120、-60、0、60、120、180、240、300
1042
jiajianji
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/12/18 19:54:00
#13楼
13楼的计算有误
600MM水柱压力不是6KPA  热水的密度肯定不是1  最主要的 你没有考虑600MM ”蒸汽柱“所产生的压力 也就是 当液位在最低时 正压室要受到两个压力 一个是汽包压力 一个是600MM蒸汽高度所产生的压力  负压室受到汽包压力 负压导压管冷水液柱压力 满液位时 正压受到 汽包压力 汽包内600MM热水产生的压力 负压室 受到汽包压力 负压导压管冷水水柱压力 依据以上数据 算出 量程和迁移量 才是正确的结果  需要预知的参数: 蒸汽密度 热水密度 冷水密度 汽包液位控制范围 这几个参数
一般的 600MM液位量程会在 4.7KPA左右 测量范围 --5.3KPA~--0.6KPA左右 迁移量 --5.3KPA
1047
迎风白杨
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/12/18 21:01:00
#14楼
13楼的测量是直接将测量值显示出来,我那样做却是需要在数显表和DCS的量程作调整,  这不是主要的,关键我们要搞清楚为什么测量不准确。
     14楼的测量计算涉及到的参数有计算公式吗?如果有一定的公式可算可做个试验,把我们的变送器重做调整。
      我们厂的变送器最近测量比较稳定,比玻璃管水位计高20MM,我把变送器的零位和满程都负迁了0。16KPA;这样就可以和玻璃管水位计的水位相随上了
1049
renzhenzhang
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/5/12
发站内信
发表于:2006/12/19 0:52:00
#15楼
耿直  太热闹了  给你们一个整杯茶   继续讨论  小弟伙也好学习学习
1048
自控不会
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2006/11/15
发站内信
发表于:2006/12/19 17:16:00
#16楼
看互相学习,互相探讨,个人理解,不一定正确,有误见谅。
看帖很有启发,学习很多知识,谢谢啦。
列出变送器没有迁移和负迁移两种情况下,变送器的输出和玻璃水位计及数显表的对应关系.就是想说明:
1、平衡容器和变送器配套测量锅炉水位,应该使用负迁移的变送器,因为操作人员监视水位的高低,习惯于从低向高来读数.(从0向100%).用负迁移就是解决这个问题。
用负迁移,玻璃管水位计、变送器的输出、数显表的读数都是从低向高。即0~600 mm、4~20mA、-300~0~+300 mm(数显表4 mA对应-300,20mA对应+300)。这样完全适应了操作人员的习惯,在工程设计上也是这样设计的。
2、如果确定不下来是否迁移,分析测量不准确的原因将无从下手。
(在不考虑温度对平衡容器压差的影响)
如,玻璃管水位计的水位在300 mm,负迁移变送器输出为12 mA数显表显示0,没有迁移变送器,输出也为12 mA数显表显示0,没有区别
但玻璃管水位计水位在某一点上时情况就不一样了
如玻璃管水位计水位在260 mm时,
1、负迁移变送器输出为10.4 mA数显表显示为-60mm,而没有进行迁移的变送器输出,13.6mA,数显表显示+60(4 mA对应-300,20mA对应+300),两种数据从实际测量来讲没有误差.但从读数上看,容易出现误解,认为有误差.
2、假如有迁移或无迁移的变送器输出都高于水位计30mm时,
玻璃管水位计水位在260 mm时,而负迁移变送器输出为11.2 mA数显表显示为-30mm,这时变送器输出误差一目了然,高于水位计30mm,而没有进行迁移的变送器输出是14.8 mA数显表显示+90 mm,这样的数据,用来判断误差多少是很麻烦的.

表中计算是在不考虑温度对平衡容器压差的影响而计算的,如果考虑蒸汽密度 、饱和水密度 、冷水密度,这几个参数进行计算 ,计算结果正如14楼所说。但用理论计量结果确定差压变送器的量程,必须保证锅炉的工况满足计算所用的数据,如果不能满足,有大的偏差,也将出现测量误差.
理论计量结果确定差压变送器的量程适合于,锅炉蒸汽压力比较恒定、锅炉外负荷变化很小、蒸汽流量比较稳定的工况。
如果锅炉外负荷、蒸汽流量变化很大,蒸汽压力随之变化很大(注意;饱和蒸汽压力和温度的关系),用计算来确定变送器的量程就不一定适合,只能采取压力补偿方式消除误差。

1047
迎风白杨
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1047
注册时间:2006/8/11
发站内信
发表于:2006/12/19 20:39:00
#17楼
说的有道理!
1042
jiajianji
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/12/21 9:14:00
#18楼
以双室平衡容器为例计算如下
已知 汽包压力P1=3.8MP A汽=20kg/m3(蒸汽密度) A液=800kg/m3(汽包内热水的密度)A冷=950kg/m3(平衡容器内冷水密度)H1=0.6M(液位要控制的范围)g=9.8(这些参数以实际为准 为计算方便我随便编写的)

变送器的量程=H1*A液*g-H1*A汽*g=0.6*(800-20)*9.8=4233.6PA
当液位最低时 变送器正负压室受压分别为
P+=P1+H1*A汽*g=p1+0.6*20*9.8=p1+117.6pa
p_=P1+H1*A冷*g=p1+0.6*950*9.8=p1+5586pa
迁移量=P+ - P_=117.6-5586=-5468.4pa
仪表测量范围为: -5468.4~(-5468.4+4233.6)即-5468.4~-1234.8pa
校验仪表时 可以在负压室加压5468.4pa仪表输出4MA 负压室加压1234.8PA时 输出20MA。按上述数值校验好仪表,正确安装后,液位在0~600MM范围变化 变送器输出4~20MA对应
控制室仪表的标尺可以设定成0~600MM,也可以设定成-300~+300MM, 也可以直接用0~100%刻度
此时若工况达到正常状态 二次表和现场玻璃管液位计是完全对应的 不需要现场对仪表做任何改动
变送器肯定要安装在平衡容器的下方 这部分高度由于两个压室相同 计算时没有考虑
按以上计算 汽包压力的变化不会影响测量的精度 但压力和温度的改变 肯定会影响到水和蒸汽的密度 因而产生测量误差 所以 只有工况达到设计要求时 测量才是准确的 刚开始开车时 汽包内水和蒸汽与标准值相差很大 也就产生较大的误差
如果现场由于某些不明的原因 还是和玻璃管对不上 则只需调整迁移量 不要改变量程
1042
jiajianji
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:1042
注册时间:2006/10/27
发站内信
发表于:2006/12/21 17:39:00
#19楼
画了一个示意图,不知怎么上传,有需要的留邮箱索取

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005