小弟要做个控制系统,控制对象在1KM远左右,不知道传感器的4~20mA的信号能传送到1KM远的地方切信号不衰弱吗?
请给小弟一个答案,最好把型号、厂家、价格都告诉我~!
1303
liheng0625
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1303
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2006/10/30 19:20:00
#1楼

我们用传感器的4-20mA同时给两套DCS系统提供信号,两套DCS间有300到400米的距离,信号没有衰弱现象,两套的读数相同的。
1546
zhouqiang021
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:1546
注册时间:2006/5/10
发站内信
发表于:2006/10/31 8:52:00
#2楼
我的哪个东西可是有1000米啊,天啊,就怕信号失真!
哪个大哥教教我~!
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/10/31 9:17:00
#3楼
完全可以!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
4362
上海朝辉压力仪器
文章数:71
年度积分:50
历史总积分:4362
注册时间:2003/11/27
发站内信
发表于:2006/10/31 10:38:00
#4楼
完全是可以,这个你放心了
================================================================
      压力传感器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→上
      压力变送器→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→海
      隔膜压力表→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→朝
      工控解决方案→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→辉
                                                                           品质来源于专业,品牌来源于服务!
================================================================
909
wspy
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2006/10/31
发站内信
发表于:2006/10/31 13:48:00
#5楼
好象是500米就有影响了吧?各位大侠?
971
sxz013
文章数:30
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2006/3/9
发站内信
发表于:2006/10/31 16:14:00
#6楼
关于4-20ma的信号问题,如果你使用的电缆是内阻很小的话,基本上100-600没什么问题,但是1000米的话,要看你的电缆是几号电缆,如果内阻相对教大,那么必然对微弱的4-20mA信号有衰减,这一点我们以前做工程时有过体会!


我公司是美国Honeywell公司,英国欧陆Eurotherm,英国WEST的一级代理和系统集成商,价格不错,希望有机会切磋!

上海超拓科技发展有限公司
邵先智
13524822583
021-56531500,1600,1700-217
www.shchaotuo.com
sxz013@163.com
949
孙继武
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:949
注册时间:2005/9/9
发站内信
发表于:2006/10/31 18:27:00
#7楼
应该不会的,与内阻无关.
1546
zhouqiang021
文章数:239
年度积分:50
历史总积分:1546
注册时间:2006/5/10
发站内信
发表于:2006/11/1 10:11:00
#8楼
晕,一些说可以,一些说不可以,有没有大哥能用事实说话啊~!
1474
wq99022320
文章数:261
年度积分:50
历史总积分:1474
注册时间:2005/5/26
发站内信
发表于:2006/11/1 13:19:00
#9楼
可以考虑转换成485走不 你是进DCS还是上位机?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006