您现在所在的是:

传感器论坛

回帖:36个,阅读:4790 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
* 帖子主题:

请教温度传感器??

1630
情牵一线
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1630
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/8/20 22:56:00
#0楼
请师傅指教一条热电阻或一条热电偶可以同时并接两只温控仪吗??
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/21 0:25:00
#1楼
热电偶可以并接两只温控仪!
热电阻不能直接接两只温控仪,但是,通过温度变送器变成标准电流信号后,可以串接两只温控仪.要求两台温控仪的输入端不能共地!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1630
情牵一线
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1630
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/8/21 11:50:00
#2楼
谢谢你信老师!!温度变送器我没接触过.
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/21 16:11:00
#3楼
抽空发个帖子介绍温度变送器.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/21 16:13:00
#4楼
先看我的帖子:水泥行业温度仪表维护
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/21 17:30:00
#5楼
温度变送器的作用:把热电阻的电阻信号或热电偶的热电动势信号,转换成标准的4~20毫安电流信号,传送至温控仪或DCS系统进行显示,控制的装置.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1630
情牵一线
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1630
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/8/21 19:53:00
#6楼
温控仪好象只直接接入热电阻或热电偶,没有4~20MA的端子哦!
10641
xinjihua
文章数:3991
年度积分:48
历史总积分:10641
注册时间:2006/6/29
发站内信
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/8/21 20:10:00
#7楼
输入信号的选择,在温控器定货时是根据用户要求而预先确定的!
有些温控器的输入信号是可以任意设定的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
906
han_小清
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:906
注册时间:2006/8/15
发站内信
发表于:2006/8/21 21:26:00
#8楼
对,老信说的没错,我们单位就是用温变作pt100的两信号转换。一个表输出作为另一个表的输入信号。
1630
情牵一线
文章数:246
年度积分:50
历史总积分:1630
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/8/21 21:48:00
#9楼
谢谢!