我现在这边有个schneider的变频器,控制一个搅拌器的电机。

现在发现一个棘手的问题,我电机的参数,90kW,171A,380V,1485rpm

当控制的电机全速运行,变频器和电机一切正常。

但是当电机以5rpm或者10rpm的速度运行时,变频器上面显示频率低且非常不稳定,

电机的电流最高到240A,然后电机过载就自动跳掉了

问问高手,有什么办法可以解决吗,谢谢

我这个电机工作状态需要非常低速的运行


[此贴子已经被kdrjl于2006-5-31 20:31:55编辑过]
953
soleils
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/4/17
发站内信
发表于:2006/5/31 9:30:00
#1楼
忘记说了,变频器在400V最高额定电流是172A
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
注册时间:2005/3/28
发站内信
发表于:2006/5/31 9:55:00
#2楼
首先如果变频器的最高电流是172的话,那么你的变频器应该该是选小了.
而且电机需要低速运行,变频器本身在低速下速度和转矩都会有的脉动(尤其是转矩).即使加入测速设备也不一定满足你的要求.而且电机散热风扇如果不是独立电源的话,电机在低速下的散热也是个很大的问题.
另外,电机转速很低到什么程度?


[此贴子已经被作者于2006-5-31 9:56:02编辑过]
               新手意见,仅供参考!
953
soleils
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/4/17
发站内信
发表于:2006/5/31 10:08:00
#3楼
谢谢了,因为我这个搅拌器电机要求要在5 rpm的转速下运行,那个时候频率和转速抖动的厉害,不能稳定;安装您的说法,我应该我是不是

1。换一个大一点容量的变频器,能否告诉计算公式呢

2。 是不是需要单独供电给电机散热风扇。

3。还有其他的方法吗

谢谢了
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
注册时间:2005/3/28
发站内信
发表于:2006/5/31 10:20:00
#4楼
现如今已经不是变频器容量的问题了.而是速度太低了,在这么低的速度下,变频器很难保证电机转速和转矩的稳定.至于加测速环节能不能实现,我不敢保证.你可以向变频器的厂家咨询一下能不能实现.
像这种场合一般都是要加减速箱的
               新手意见,仅供参考!
953
soleils
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/4/17
发站内信
发表于:2006/5/31 10:43:00
#5楼
以下是引用zlj123在2006-5-31 10:20:00的发言:
现如今已经不是变频器容量的问题了.而是速度太低了,在这么低的速度下,变频器很难保证电机转速和转矩的稳定.至于加测速环节能不能实现,我不敢保证.你可以向变频器的厂家咨询一下能不能实现.
像这种场合一般都是要加减速箱的


再问一下,加减速箱的作用是什么呢,谢谢
1527
zlj123
文章数:259
年度积分:-8
历史总积分:1527
注册时间:2005/3/28
发站内信
发表于:2006/5/31 14:20:00
#6楼
晕!又是涉及到原理的东西.
简单来说就在电机和负载之间加入的中间环节,其能够将电机转速按自身比例降低后输出到负载上,而且对转矩的传输没有影响.
               新手意见,仅供参考!
901
syl216
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:901
注册时间:2006/3/21
发站内信
发表于:2006/5/31 15:17:00
#7楼
资料书上说:
连续运行的场所
变频器额定电流选择是大于等于1.05~1.1电机额定电流





[此贴子已经被作者于2006-5-31 15:20:14编辑过]
953
soleils
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:953
注册时间:2006/4/17
发站内信
发表于:2006/5/31 15:43:00
#8楼
以下是引用zlj123在2006-5-31 14:20:00的发言:
晕!又是涉及到原理的东西.
简单来说就在电机和负载之间加入的中间环节,其能够将电机转速按自身比例降低后输出到负载上,而且对转矩的传输没有影响.


这个已经加在上面了,电机和负载中间有个齿轮箱

那么看来没有其他办法,只有选择一个更大些的变频器了,对吧?
1701
iqis000
文章数:210
年度积分:50
历史总积分:1701
注册时间:2005/8/22
发站内信
英威腾PLC体验(三)
发表于:2006/5/31 16:55:00
#9楼
你的5rpm是变频器的,还是搅拌器的???


加减速箱就是你的电机可以是300rpm,而搅拌器是5rpm,减速比大了点,有损耗,

正常变频器工作在5HZ,就属低频运行了,你这也太低了吧
应为即愿为!