您现在所在的是:

电工技术

回帖:54个,阅读:771 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
37575
知道一点
文章数:22306
年度积分:1994
历史总积分:37575
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/7/1 0:28:07
#40楼
请看客注意[face=黑体][size=4]
欧姆龙继电器资料上关于吸合指标写的是80%以下
释放是10%以上[/size][/face]

就楼主实验所用继电器由于没有做其吸合电压,释放电压的测试
其给出的数据,(1号12V电源数据不考虑,因为它不坚强)
如果是
1.0V接通状态,接通电源,后断开0V
24V继电器能保持的,正常,这个继电器的释放电压应该在9.2(or9.8)以下

不能保持的其释放电压一定在9.2or9.8以上

12V继电器为啥不能保持?因为它得到了负电压

2.0V断开情况下,接通电源
能吸合的继电器其实际吸合电压应该在9.2(or9.8以下)
不能吸合的继电器其实际吸合电压一定在9.2or9.8以上

一批继电器的吸合/释放电压不会出现太大差个
除非你拿交流继电器通直流,供给电源还不坚强甚至有差别,得出的结论就会差别很大。
[此贴子已经被作者于2024/7/1 0:31:07编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41815
YXBK 版主
文章数:19190
年度积分:2229
历史总积分:41815
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/7/1 8:56:20
#41楼
回复 #37楼 老兔子
关于吸合与释放特意做了实验,不同继电器稍有不同,电压由1K的电位器调节。

1号继电器  电阻641  12.9V吸合  7.6V释放

2号继电器  电阻506  13.1V吸合   4.5V释放



附件 微信截图_20240701084725.jpg

附件 微信截图_20240701084828.jpg

附件 微信截图_20240701084919.jpg
大家一起学习
41815
YXBK 版主
文章数:19190
年度积分:2229
历史总积分:41815
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/7/1 9:26:17
#42楼
回复 #39楼 dlr
关于断开0V还能吸住的情况,主要还是继电器的问题,41楼重新做了测试,能吸住的那个4.5V才会释放。


我做试验的目的是想看看实际到底会怎样,经过这两天的测试发现,不同的配件出来的结果不同并且相差还不小


尤其是第一个12V电源,既然被升高了3.5V


您用软件帮忙测试,得出结果也说明了理论与实际是一样的
大家一起学习
24197
dlr
文章数:4410
年度积分:1016
历史总积分:24197
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2024/7/1 10:43:02
#43楼
以下是引用知道一点2024/7/1 0:28:07的发言:
附件 Snap32.jpg
附件 Snap31.jpg
37575
知道一点
文章数:22306
年度积分:1994
历史总积分:37575
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/7/1 11:00:43
#44楼
以下是引用dlr2024/7/1 10:43:02的发言:
80%以上继电器必须吸合,否则就是不合格产品
30%or10%还不断开同样是不合格产品
为了达到理想的控制就要给它额定电压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41815
YXBK 版主
文章数:19190
年度积分:2229
历史总积分:41815
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/7/1 11:05:57
#45楼
回复 #40楼 知道一点
这个手册针对的是正品欧姆龙

我们买的可以说九成九都不是正品

所以测试数据未必对的上手册数据
大家一起学习
37575
知道一点
文章数:22306
年度积分:1994
历史总积分:37575
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/7/1 16:54:53
#46楼
以下是引用YXBK2024/7/1 11:05:57的发言:
这个手册针对的是正品欧姆龙

我们买的可以说九成九都不是正品

所以测试数据未必对的上手册数据
继电器图片看是真
测试的数据也符合手册规定
具体到前边实验1号继电器不能保持,可能与继电器的特性不一致有关
其释放电压7.6,比2号继电器4.5高~此实测算应该“静态”数据
前期实验应该算动态测试,最后的9.8/9.2是结束后的数据
按理2个继电器都应该能保持,不能保持的猜测
0V线断掉可能由于电路的特殊性造成1号继电器电压掉落到7.6以下
or可能测释放电压是一点点降下,磁性变化缓慢粘质性较强
or继电器材质使然,毕竟这2继电器间隔时间还是挺大的

即便生产批次接近,也有被判定“不合格”的~客户语
当年的给生产人工石泵车的企业遇到一批继电器,自保电路失灵(用自保给工作系统统一供电~简化操作流程)
最后由于听信厂家的鉴定就是不给换,该客户转用其他继电器。
注:实际错开这个批号的7批次继电器都能正常使用。

你可以这样监测释放电压
1.还是顶楼断0电路,用示波器捕捉最低电压
2.用你这个串可调电阻,找定到8V(确保继电器没吸合),用短路线短接电阻让继电器全压24V,再拿掉短接线,看继电器能不能自保持。
逐步调整这个电压
可以得到这个继电器的维持电压,释放电压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
17681
老兔子
文章数:2402
年度积分:915
历史总积分:17681
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/7/1 22:02:33
#47楼
其实,我们只要了解了继电器(包括接触器)这一类型元器件的电磁特性,就能够理解0V控制负载的电路为什么在开关分断后KA2(24V继电器)仍保持吸合状态。

根据直流磁场和磁路的理论,磁场强度(H)的变化总是滞后于磁感应强度[(B)励磁电流产生的电磁感应]的变化。简单来说,磁感应强度升高(增强)时,磁场强度并不是立即同步升高(增强),此时磁感应强度大于磁场强度;当磁感应强度下降(减少)时,磁场强度并不是立即同步下降,而是在磁感应强度下降到一定程度时才跟着下降,此时的磁感应强度小于磁场强度。

由于继电器(接触器)一类的元器件是靠铁磁材料构成的电磁铁装置,主要是由铁芯、线圈、衔铁、复位弹簧+触点构件组合而成。铁芯、线圈、衔铁构成磁路。衔铁的吸合,除了足够的励磁电流(磁感应强度)外,还要克服铁芯与衔铁之间的空间(气隙,也就是磁阻)和复位弹簧的拉力。因此,输入额定的励磁电流时,随着电流的增加,铁芯的磁场强度逐渐增强,直到克服铁芯与衔铁之间的空间形成的磁阻和复位弹簧的拉力,衔铁才被吸合。

当断电后,随着电流的逐渐减少,磁场强度也开始逐渐减弱,根据前面所讲到的“磁场强度的变化总是滞后于磁感应强度的变化”,此时的衔铁并不是马上复位(跳开),而是随着磁场强度的逐渐减弱,达到一定的程度后,在复位弹簧的拉力下才跳开复位。

因此,就会有吸合电压(电流)、和释放电压(电流)这两个参数。这两个参数与元器件使用的铁磁材料、线圈结构、机械结构(主要是指气隙大小和复位装置等)以及输入的电流(或者所加载的电压)有关。

所以,即使是同一厂家同一型号,但不同批次的元器件(甚至同一批次),这两个参数也不会完全相同,差异性很大。通常来说,吸合电压(电流)远远大于释放电压(电流)

今天下午我再次做相关的实验,就发现我十多年前购买的的24V欧姆龙继电器(与这次购买的同一型号),它的释放电压就接近7V,接近断开0V联络线后继电器两端的维持电压(9.1V)。

最后,我用两个24VAC中间继电器做实验(因为没有12VDC和24VDC中间继电器),它们是可以同时断开的。这说明既符合理论,也符合实际,关键在于所选用的元器件上。只要所选的元器件符合理论上的要求,就能够正常运行。

但是,现实中不可能每次都能选中到符合理论条件要求的元器件,既使你能够选中到符合要求的元器件,但随着时间的推移,这些元器件的性能也会有变化,就不能符合理论要求的条件而发生故障(元器件本身没有坏,仅是性能参数改变)。

这也就是我不建议在设计电路的时候采用控制0V方案的理由了。

下面就是今天实验视频。第一个是24V继电器释放电压接近7V视频,第二个是用中间继电器连接的电路,两个中间继电器能够同时释放的视频。



[此贴子已经被作者于2024/7/1 22:09:30编辑过]
37575
知道一点
文章数:22306
年度积分:1994
历史总积分:37575
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/7/2 7:08:25
#48楼
回复 #47楼 老兔子
第二个视频使用24VAC中继接到DC24V电源?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4060
YS-W
文章数:794
年度积分:962
历史总积分:4060
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/7/2 8:03:56
#49楼
见各位的分析精彩,涨知识。感谢各位的科普

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006