您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:797 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

又是被坑的一天

19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2024/1/23 15:18:34
#0楼
20240122生产员工告知设备自动充填时偶有会发生自动充填不能自动停机的故障,跑现场盯着看,现象不发生啊。不管它更换相关器件,不就换个计时器,换个充填按钮嘛,小kiss。到下班碰到操作的同事被告知还是会偶有发生。
第二天继续蹲现场,腿都麻了,去休息下。等我在进到现场发现操作同时厉害了终于把故障现象固定了,佩服啊。最后把最不会怀疑的充填手动/自动转换开关更换才解决问题。
附件 电路图部分.jpg

附件 程序部分.jpg
大结局:实际接线转换开关使用到了X41,X42用来区分充填手动/自动,但是在程序中设定的是,x42(x1022)有信号为自动,x42(x1022)无信号为手动。
最后跟设备安装时的工程师沟通,待以后来的时候在修改程序。目前我修改图纸就可以了。
大家遇到过程序与电气原理图不符的吗?
结果出来很简单,现实是我现场蹲了2天,腿都麻了表情
[此贴子已经被作者于2024/1/23 15:19:39编辑过]
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/1/23 15:50:51
#1楼
找到问题就好,就怕白蹲2天没解决问题
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/1/23 15:55:00
#2楼
有没有触摸屏的,如果有,屏幕上应该会显示是自动状态或者手动状态吧
大家一起学习
10370
Tivian
文章数:2453
年度积分:1546
历史总积分:10370
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/1/23 16:13:30
#3楼
好歹还有份图,没图,没注释只有抓瞎
[此贴子已经被作者于2024/1/23 16:16:23编辑过]
3598
740508wyn
文章数:173
年度积分:504
历史总积分:3598
注册时间:2009/9/7
发站内信
英威腾变频器(三)
发表于:2024/1/23 16:23:27
#4楼
有图就有真像
4156
678806
文章数:372
年度积分:1269
历史总积分:4156
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2024/1/23 16:24:14
#5楼
坑坑更健康表情
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2024/1/23 16:48:57
#6楼
回复 #5楼 678806
看来也是被坑习惯了。表情
4156
678806
文章数:372
年度积分:1269
历史总积分:4156
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2024/1/23 17:28:23
#7楼
回复 #6楼 honghaii
填了不少的坑了
3628
15898151893
文章数:982
年度积分:1539
历史总积分:3628
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2024/1/23 18:42:17
#8楼
有图,有注释,已经很好了。
17935
老兔子
文章数:2458
年度积分:1169
历史总积分:17935
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/1/23 20:10:06
#9楼
以下是引用honghaii2024/1/23 15:18:34的发言:
结果出来很简单,现实是我现场蹲了2天,腿都麻了

你蹲两天就喊苦?想当年(2008年),我第二次失业,刚到珠三角某港资企业打工,遇到一台自动冲床无规律地经常停机,全部的电气控制器件都换过了(包括PLC),问题都没有解决,那时我刚学会该品牌型号PLC的常用基本指令。

于是我就蹲在这台冲床旁,用电脑监控程序,足足蹲了三天,才找到故障的原因——程序中的某一个计数器(指令)达到某一个值的时候就自动停机。找来该程序的编写人员,告诉他故障原因,请他修改一下,终于把问题解决了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005