您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:798 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

又是被坑的一天

38094
知道一点
文章数:22573
年度积分:2513
历史总积分:38094
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/1/24 19:23:13
#20楼
以下是引用honghaii2024/1/24 10:35:05的发言:
程序这样处理,我能理解的,但是图纸跟实际的接线确实是跟程序对不上--X41实际根本没用到。实际的检修的时候不会去考虑程序的呀。毕竟以前生产的时候是正常的呢。设备的话我过去的时候早就验收好了表情
[此贴子已经被作者于2024/1/24 10:36:05编辑过]
如果X42所接开关没有虚接-问题一个不在这里
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19537
honghaii
文章数:7891
年度积分:1218
历史总积分:19537
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2024/1/25 9:43:10
#21楼
回复 #20楼 知道一点
确实是X42所接的开关坏了,在虚接状态,一般都没事,偶尔在虚接状态。要不是同事刚好拧到这个状态并且保持住,估计还在查呢。因为依据图纸分析,X42所在的开关哪怕虚接只会造成自动不能工作呢。
[此贴子已经被作者于2024/1/25 9:44:33编辑过]
22164
weixiu123
文章数:13227
年度积分:1523
历史总积分:22164
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2024/1/25 10:46:07
#22楼
回复 #19楼 凤凰息梧桐
解决问题了一切都值得
38094
知道一点
文章数:22573
年度积分:2513
历史总积分:38094
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/1/25 15:39:08
#23楼
以下是引用honghaii2024/1/25 9:43:10的发言:
确实是X42所接的开关坏了,在虚接状态,一般都没事,偶尔在虚接状态。要不是同事刚好拧到这个状态并且保持住,估计还在查呢。因为依据图纸分析,X42所在的开关哪怕虚接只会造成自动不能工作呢。
[此贴子已经被作者于2024/1/25 9:44:33编辑过]
自动断开,可能工艺要求走完一个周期再停,结果没到一个周期又再次接通,所以停不下列~具体看程序
也有的程序是及时停止自动转入手动~查看程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19537
honghaii
文章数:7891
年度积分:1218
历史总积分:19537
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2024/1/26 9:39:30
#24楼
以下是引用知道一点2024/1/25 15:39:08的发言:
实际是程序与我们的生产工序不符,我们要求自动状态计时结束充填机停止,手动状态人工控制充填时间的。这个2个状态是需要人工选择的,不能是因为开关坏了就变成手动了。一旦人员没有及时发现生产成品会大量挤出报废的。这个跟对方工程师沟通过了,下次来公司的时候更改程序。目前就这么用着,暂时修改了电路图。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003