您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:36个,阅读:920 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5063
shpw
文章数:888
年度积分:169
历史总积分:5063
注册时间:2002/2/21
发站内信
发表于:2023/12/10 9:17:38
#30楼
一个点控制7个接触器不建议这么用哈。可以7个点分别控制。另外建议增加加热器断线报警器。
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
50
鱼和熊掌
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/11/28
发站内信
发表于:2023/12/12 8:35:39
#31楼
回复 #21楼 陈sir
温度升不上去的
50
鱼和熊掌
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/11/28
发站内信
发表于:2023/12/12 8:38:15
#32楼
回复 #27楼 YXBK
设备是租的,明年早些时候到期,租的设备过来之前是坏的,找人调试改造,但是改造又没改温控这一部分。
50
鱼和熊掌
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/11/28
发站内信
发表于:2023/12/12 8:39:15
#33楼
回复 #29楼 goldage
设备租的,差钱的人
27215
goldage
文章数:15359
年度积分:507
历史总积分:27215
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/12/12 21:38:13
#34楼
回楼主话,烘箱电热温控改造简单,根本就可以不用原来的系统,直接自己搭建就可以了,之前改的一台意大利的,三段烘箱,合计十个加热,用的是意大利的机械温控器,配件一套就6000多,我直接改成国产的,100块钱就改一套,十个就1000块,控制比原来精度更高,改设备不要迷信原来的设计,只要你工艺控制合理,有很多方法去实现的
50
鱼和熊掌
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/11/28
发站内信
发表于:2023/12/14 12:49:25
#35楼
回复 #34楼 goldage
你是分段,我这里不分段,7组电阻加热器排布一起,只有一个温度传感器
4437
15898151893
文章数:1339
年度积分:544
历史总积分:4437
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/14 14:31:50
#36楼
用温控器,不用PLC的PID考虑下。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004