发表于:2023/9/8 10:13:35
#30楼
以下是引用飘零的叶子在2023/9/8 7:42:14的发言:
关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小~确定是在电机侧测量?以下是引用知道一点在2023/9/7 11:06:24的发言:
“因为大部分电机都是变频器带的,现在变频器也是输入c相电流偏小,当然了输出三相电流平衡,所以不影响工作,”
再看你这个恢复,不觉得很矛盾吗?
“这个配电室带的设备很多都是变频器驱动的,两台90kw电机都是变频器带的,变频器输入也是c相电流比另外两相小”
再看这个恢复,不应该查找C相电路供电吗,C相负载与A-B一样?
严重怀疑众多220V用电装置接在C相
哪里矛盾了?变频器就是这样的,是你不懂变频器吧,变频器输入就算是缺相(前提是输入缺相报警关闭)输出也是三相平衡的,而我现场的情况是变频器AB两相输入电流都是120A,C相输入就是60A,但是三相输出都是160A,你看到这个数值是不是又觉得很矛盾?这是实际情况,有啥问题么?而且我一再说都是三相负荷,没有单相负载,你严重怀疑单相负荷接在C相,所以C相电流就小?再说了,我会不会测电阻有啥意义呢,都是电机感性负载你测直流电阻有啥意义?你告诉我两台90KW的电机都是变频器驱动的,测哪的电阻?以下是引用飘零的叶子在2023/9/3 12:18:23的发言:
都是感性负载,电阻咋测?关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小
电阻不会量?都是感性负载,电阻咋测?关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小
[此贴子已经被作者于2023/9/8 7:55:24编辑过]
现在变频器也是输入c相电流偏小,当然了输出三相电流平衡,所以不影响工作~这个输出平衡的电流到了电机咋就不平衡了?
是不是前后矛盾还要指明?
再说是在电机端测量,还是在柜内测量也是有疑问的~说结果一样的请站一边去
快乐 幸福 自由 比什么都重要