您现在所在的是:

电工技术

回帖:44个,阅读:1570 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/9/8 10:13:35
#30楼
以下是引用飘零的叶子2023/9/8 7:42:14的发言:
以下是引用知道一点2023/9/7 11:06:24的发言:
以下是引用飘零的叶子2023/9/3 12:18:23的发言:
都是感性负载,电阻咋测?关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小
电阻不会量?

“因为大部分电机都是变频器带的,现在变频器也是输入c相电流偏小,当然了输出三相电流平衡,所以不影响工作,”
再看你这个恢复,不觉得很矛盾吗?

“这个配电室带的设备很多都是变频器驱动的,两台90kw电机都是变频器带的,变频器输入也是c相电流比另外两相小”
再看这个恢复,不应该查找C相电路供电吗,C相负载与A-B一样?

严重怀疑众多220V用电装置接在C相
哪里矛盾了?变频器就是这样的,是你不懂变频器吧,变频器输入就算是缺相(前提是输入缺相报警关闭)输出也是三相平衡的,而我现场的情况是变频器AB两相输入电流都是120A,C相输入就是60A,但是三相输出都是160A,你看到这个数值是不是又觉得很矛盾?这是实际情况,有啥问题么?而且我一再说都是三相负荷,没有单相负载,你严重怀疑单相负荷接在C相,所以C相电流就小?再说了,我会不会测电阻有啥意义呢,都是电机感性负载你测直流电阻有啥意义?你告诉我两台90KW的电机都是变频器驱动的,测哪的电阻?
[此贴子已经被作者于2023/9/8 7:55:24编辑过]
关键是你就在每台电机接线端子那里测量,每台电机都是c相电流偏小~确定是在电机侧测量?
现在变频器也是输入c相电流偏小,当然了输出三相电流平衡,所以不影响工作~这个输出平衡的电流到了电机咋就不平衡了?
是不是前后矛盾还要指明?

再说是在电机端测量,还是在柜内测量也是有疑问的~说结果一样的请站一边去
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20514
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:393
历史总积分:20514
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/9/8 11:27:16
#31楼
建议测一下变压器中性线的电流,全部都是三相负载的话,中性线电流应该很小。
[此贴子已经被作者于2023/9/8 11:29:21编辑过]
1987
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:68
历史总积分:1987
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2023/9/8 11:51:05
#32楼
以下是引用知道一点2023/9/8 10:13:35的发言:
这么跟你说吧,一台250的变压器,带了两台90KW的电机,是变频器驱动,一台22KW电机,也是变频器驱动,还有4台5.5KW电机,直接起动,其它的负荷就没有了,现在是一共3台变频器都是输入C相电流小,但是输出正常,而4台5.5KW直接启动的电机也是C相电流小,这都是现场测量的
此帖发自手机工控论坛
一念心清静,莲花处处开。
1987
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:68
历史总积分:1987
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2023/9/8 11:56:13
#33楼
以下是引用kangyk2023/9/8 8:31:51的发言:
这种情况是普遍存在于空压机等场合,已有多次用户反馈三相电压平衡但三相电流不对称的情况。我曾经计算过,根本原因应该是供电变压器内阻不平衡,所导致的输出电流不一样。见《三相线电压相等但线电流不等分析计算一例》 2019年第10期《电力设备管理》 作者 康养科  有兴趣的朋友可以去看看。
哦,谢谢师傅!这个原因是存在的,也打开了我的思路,但是我现在没有办法测量变压器内阻,如果内阻大了三相电压还是平衡的么?这台变压器由于电流不平衡,现在工作时声音也不好听。
此帖发自手机工控论坛
一念心清静,莲花处处开。
1369
kangyk
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:1369
注册时间:2007/5/29
发站内信
发表于:2023/9/8 12:54:50
#34楼
回复 #33楼 飘零的叶子
测量进线端配电功率变压器有一定困难,我是依据所测量的三相负载电压和三相电流,然后进行电路分析,列出电路方程,利用一款数学计算软件,编程求解得到变压器内阻的。
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/9/8 12:57:10
#35楼
以下是引用飘零的叶子2023/9/8 11:51:05的发言:
这么跟你说吧,一台250的变压器,带了两台90KW的电机,是变频器驱动,一台22KW电机,也是变频器驱动,还有4台5.5KW电机,直接起动,其它的负荷就没有了,现在是一共3台变频器都是输入C相电流小,但是输出正常,而4台5.5KW直接启动的电机也是C相电流小,这都是现场测量的

这样分开说多好
开篇就这样说就简单了~直接查入柜三相电流/电压
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1987
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:68
历史总积分:1987
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2023/9/8 16:24:41
#36楼
以下是引用知道一点2023/9/8 12:57:10的发言:
咋样查电压与电流?从配电室到设备现场三相电压都平衡,所有的负荷都是C相电流小。
此帖发自手机工控论坛
一念心清静,莲花处处开。
38048
知道一点
文章数:22547
年度积分:2467
历史总积分:38048
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/9/8 20:44:47
#37楼
以下是引用飘零的叶子2023/9/8 16:24:41的发言:
直接查入柜三相电流/电压
一个柜子一个柜子查,如果最后结果是配电室到设备现场三相电压都平衡,但C相电流小~问题出在哪里 不是很明显嘛
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7902
wangjlcs
文章数:1446
年度积分:241
历史总积分:7902
注册时间:2004/3/29
发站内信
发表于:2023/9/9 23:38:08
#38楼
以下是引用cfg1682023/9/6 21:01:48的发言:
以下是引用YS-W2023/9/5 8:06:39的发言:
以下是引用cfg1682023/9/4 23:45:33的发言:
牌子不一样,估计功能差不多的,第一批表采样电压有问题,厂家给换了一批新表,换了新表还是有计量误差,而且是一个月几千度误差那种。
附件 image.jpg
难道你们买的计量表都不经过计量局认证吗?
内部计量用啊,又不是给电业局缴纳电费的电度表,就算电业局要计量收费,也不会给你随便胡乱购买任意品牌任意精度的电表来挂表计费啊。
你这个表的精度是多少?
5014
pdthtzb
文章数:453
年度积分:788
历史总积分:5014
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2023/9/10 7:23:53
#39楼
三相平衡负载,电流差这么多不应该啊。
  田丰自动化

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007