#0楼
如图所示,如果在水压感应处装一个压力表能不能检测到水压力变化(水箱深度1米)怎么计算?压力表精度要到多少?上网查了一下五花八门的,也没个准数!(不准备用液位传感器类的方案,也就是说不要用拉线到水箱的方案)
此帖发自手机工控论坛
【方案】
EPC-3132ZX-B工控机,适用于多种高性能计算场景
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
10975
Tivian
文章数:
2621
年度积分:
457
历史总积分:
10975
作者的所有帖子(2621)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2022/8/31 13:50:06
#1楼
P=ρgh=98.035kPa 1米深水的压强是0.1MP 你这个选择0.2-0.3MP的表比较合适 还有就是可以选择水位开关 浮球开关之类的
[此贴子已经被作者于2022/8/31 18:34:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
中国工业计算机行业技术竞争激烈,华北工控以研发为基、创新未来
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5420
浩色之徒
文章数:
1245
年度积分:
53
历史总积分:
5420
作者的所有帖子(1245)
注册时间:
2009/5/24
发站内信
发表于:2022/8/31 14:05:21
#2楼
静止状态可以,但是水泵抽水的时候压力值是否会变化?能否真实反映水位?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
【方案】
华北工控机是什么
只看该作者
|
赞
[2]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
长城工控
文章数:
58
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(58)
注册时间:
2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 14:38:59
#3楼
以下是引用
Tivian
在
2022/8/31 13:50:06
的发言:
P=ρgh=49.035kPa 1米深水的压强是0.05Mp 你这个选择0.1-0.2mp的表比较合适 还有就是可以选择水位开关 浮球开关之类的
[此贴子已经被作者于2022/8/31 14:01:38编辑过]
谢谢…………
此帖发自手机工控论坛
【方案】
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
长城工控
文章数:
58
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(58)
注册时间:
2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 14:39:41
#4楼
以下是引用
浩色之徒
在
2022/8/31 14:05:21
的发言:
静止状态可以,但是水泵抽水的时候压力值是否会变化?能否真实反映水位?
这个应该影响不大
此帖发自手机工控论坛
【方案】
图尔克|Vilant智能厂内物流门解决方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
长城工控
文章数:
58
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(58)
注册时间:
2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 14:40:39
#5楼
以下是引用
Tivian
在
2022/8/31 13:50:06
的发言:
P=ρgh=49.035kPa 1米深水的压强是0.05Mp 你这个选择0.1-0.2mp的表比较合适 还有就是可以选择水位开关 浮球开关之类的
[此贴子已经被作者于2022/8/31 14:01:38编辑过]
不想拉线到水箱
此帖发自手机工控论坛
【方案】
华北工控:电力巡检走向“智能”,电力巡检机器人前景广阔!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[1]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
43329
YXBK
版主
文章数:
19883
年度积分:
708
历史总积分:
43329
作者的所有帖子(19883)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/8/31 14:55:22
#6楼
不知道具体用途是什么,如果是检测有没有水,装个水流开关是最方便的。
大家一起学习
【方案】
无人驾驶配送车驶入“快车道”,华北工控加大工控机硬件布局!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24819
产品体验中心会员
dlr
文章数:
4444
年度积分:
305
历史总积分:
24819
作者的所有帖子(4444)
注册时间:
2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/8/31 15:36:08
#7楼
如果想用压力表来测量水位,1米深水的压强是0.01MPa=10KPa,用普通压力表量程太大了, 建议选择膜盒压力表, 量程可选择0---25KPa的。
从图看水压感应是否接在水泵出口?如果是则不能把压力表安装在这位置, 应该单独从水箱底部接出来安装压力表。
【方案】
台达伺服在慢走丝加工机床上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
长城工控
文章数:
58
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(58)
注册时间:
2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 15:58:53
#8楼
以下是引用
YXBK
在
2022/8/31 14:55:22
的发言:
不知道具体用途是什么,如果是检测有没有水,装个水流开关是最方便的。
低启高停用
此帖发自手机工控论坛
【方案】
1580mm热轧加热炉控制系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
长城工控
文章数:
58
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(58)
注册时间:
2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 15:59:50
#9楼
以下是引用
dlr
在
2022/8/31 15:36:08
的发言:
如果想用压力表来测量水位,1米深水的压强是0.01MPa=10KPa,用普通压力表量程太大了, 建议选择膜盒压力表, 量程可选择0---25KPa的。
从图看水压感应是否接在水泵出口?如果是则不能把压力表安装在这位置, 应该单独从水箱底部接出来安装压力表。
用于控制继电器用的
此帖发自手机工控论坛
【方案】
三菱电机CNC系统可编程补偿输入应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
62.4004