您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:25个,阅读:1438 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
50
长城工控
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 12:52:24
#0楼
附件 16619209817280.7242149397466612.jpg

如图所示,如果在水压感应处装一个压力表能不能检测到水压力变化(水箱深度1米)怎么计算?压力表精度要到多少?上网查了一下五花八门的,也没个准数!(不准备用液位传感器类的方案,也就是说不要用拉线到水箱的方案)
此帖发自手机工控论坛
10975
Tivian
文章数:2621
年度积分:457
历史总积分:10975
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/8/31 13:50:06
#1楼
P=ρgh=98.035kPa   1米深水的压强是0.1MP  你这个选择0.2-0.3MP的表比较合适 还有就是可以选择水位开关 浮球开关之类的
[此贴子已经被作者于2022/8/31 18:34:00编辑过]
此帖发自手机工控论坛
5420
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:53
历史总积分:5420
注册时间:2009/5/24
发站内信
发表于:2022/8/31 14:05:21
#2楼
静止状态可以,但是水泵抽水的时候压力值是否会变化?能否真实反映水位?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
50
长城工控
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 14:38:59
#3楼
以下是引用Tivian2022/8/31 13:50:06的发言:
P=ρgh=49.035kPa   1米深水的压强是0.05Mp 你这个选择0.1-0.2mp的表比较合适 还有就是可以选择水位开关 浮球开关之类的
[此贴子已经被作者于2022/8/31 14:01:38编辑过]
谢谢…………
此帖发自手机工控论坛
50
长城工控
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 14:39:41
#4楼
以下是引用浩色之徒2022/8/31 14:05:21的发言:
静止状态可以,但是水泵抽水的时候压力值是否会变化?能否真实反映水位?
这个应该影响不大
此帖发自手机工控论坛
50
长城工控
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 14:40:39
#5楼
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/8/31 14:55:22
#6楼
不知道具体用途是什么,如果是检测有没有水,装个水流开关是最方便的。
大家一起学习
24819
dlr
文章数:4444
年度积分:305
历史总积分:24819
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/8/31 15:36:08
#7楼
如果想用压力表来测量水位,1米深水的压强是0.01MPa=10KPa,用普通压力表量程太大了, 建议选择膜盒压力表, 量程可选择0---25KPa的。
   从图看水压感应是否接在水泵出口?如果是则不能把压力表安装在这位置, 应该单独从水箱底部接出来安装压力表。
50
长城工控
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 15:58:53
#8楼
以下是引用YXBK2022/8/31 14:55:22的发言:
不知道具体用途是什么,如果是检测有没有水,装个水流开关是最方便的。
低启高停用
此帖发自手机工控论坛
50
长城工控
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2022/1/11
发站内信
发表于:2022/8/31 15:59:50
#9楼
以下是引用dlr2022/8/31 15:36:08的发言:
如果想用压力表来测量水位,1米深水的压强是0.01MPa=10KPa,用普通压力表量程太大了, 建议选择膜盒压力表, 量程可选择0---25KPa的。
   从图看水压感应是否接在水泵出口?如果是则不能把压力表安装在这位置, 应该单独从水箱底部接出来安装压力表。
用于控制继电器用的
此帖发自手机工控论坛