您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:2963 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/5/17 10:16:55
#10楼
以下是引用卢学斌2022/5/17 8:04:38的发言:
以下是引用YXBK2022/5/16 19:08:50的发言:
以下是引用8774768252022/5/16 18:27:26的发言:
以下是引用YXBK2022/5/16 17:13:45的发言:
以下是引用卢学斌2022/5/16 16:59:55的发言:
总功率和单相或者三相无关,还是要算28KW。


9个单相1KW的电机,A、B、C相每相可以接3台的,这样相对于三相来说就是3KW.

当然如果把所有的单相设备只接到某一相,那么该相的功率确实有那么大。
应该是毎相三千瓦,总功率仍是9kw.总功率28kw按三项换算,56A左右。为保留余量,个人感觉16平方的线合理

9个单相3千瓦,换成三相就是3千瓦了,你的进线是按3相算
[此贴子已经被作者于2022/5/16 19:13:12编辑过]
你换成3相还是9KW,只是9KW分给了3相,和功率无关,所以总功率还是28KW。单相负载1KW大约4.5A电流,三相负载1KW大约2A电流,所以总电流还是在56左右,你的6平方线显然不合适。


这样算吧,13个1KW三相电机,加起来是13KW,电流是26A

其余单相总功率是15KW,分到3相就是5KW,然后5000/220=22.7(目前不确定到底是除以220还是380,就按220算吧)

加起来就是49A,按照楼主说的同时工作最多7成,那么49*0.7=34.3A,

这个34.3还是按额定电流算的,实际中应该也就七八成的样子。
大家一起学习
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2022/5/17 11:08:27
#11楼
回复 #10楼 YXBK
说来说去还是对功率理解错误……功率和几相无关,三相分一下15变成5,你算的时候还不得5+5+5加起来算。三相功率也是算总的,不是算每相平均多少。
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/5/17 11:22:55
#12楼
回复 #11楼 janrainy
如果全部是三相或者单相肯定是直接相加,问题是现在单相设备接在了三相上,算的是三相的进线电流。

反正如果是我配线肯定就是这样算的,至于最终怎样,到时这个设备正常运行起来了等楼主测实际电流就知道了。
大家一起学习
3267
叶子姐姐
文章数:531
年度积分:198
历史总积分:3267
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2022/5/17 13:56:09
#13楼
以下是引用YXBK2022/5/17 11:22:55的发言:
如果全部是三相或者单相肯定是直接相加,问题是现在单相设备接在了三相上,算的是三相的进线电流。

反正如果是我配线肯定就是这样算的,至于最终怎样,到时这个设备正常运行起来了等楼主测实际电流就知道了。
 这个问题有意思,静待实测结果
2408
dc8421
文章数:161
年度积分:50
历史总积分:2408
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2022/5/17 16:02:00
#14楼
三相 P = 1.732 * Ul * Il * cos a = 660 * Il *cos a。
单相 P = U * I * cos a = 220 * I * cos a 。

单相电机分配的好,每相线电流也小。
但我们一般选线要选大点的好。
400W的伺服驱动器,有人用2.5mm2的线表情
[此贴子已经被作者于2022/5/17 16:06:38编辑过]
19940
877476825
文章数:8122
年度积分:1285
历史总积分:19940
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/5/17 21:36:47
#15楼
我算一下不知对不,轻拍砖。就按版主的算法15kw单项负载。按三项算,毎相5kw。功率因数0.8.单相 P = U * I * cos a = 220 * I * cos a 。得出毎相电流为应为28.4a。三相负载 P =1.732 * Ul * Il * cos a得出电流为24.6a   28.4+24.6=53A.保险安全起见,保有余量。16mm的线。()63的的空开也可以用,但可能负载冲击时可能会跳闸。)配合100a的空开。这样比较放心。
[此贴子已经被作者于2022/5/17 21:44:07编辑过]
不走寻常路。
20517
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:396
历史总积分:20517
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/5/18 6:35:23
#16楼
单相电机平均分配到每相,按照三相负载计算可以。负载同时系数啥的需要根据行业经验或查手册,电缆选型和开关选型最好也查手册解决,环境、线缆形式、负载特点都要考虑。
3847
anheng
文章数:1081
年度积分:50
历史总积分:3847
注册时间:2007/2/8
发站内信
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2022/5/18 7:50:44
#17楼
   楼上好多解说都可以,楼主选择的线个人感觉还是不错,余量很大,常规的 30% 的余量到达了! 线径也够用了, 注意单相电机接线尽量三相相线均分来接,保养电柜三相入线各线电流差不多最好
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/5/18 8:11:04
#18楼
以下是引用8774768252022/5/17 21:36:47的发言:
你忘记了楼主括号里的这句话(电机最多只有六七成会同时工作)。还有要考虑电机的负载率,很少有电机是满载运行的。


当然这是小功率设备,6平方、10平方、16平方,从成本来说也差不了几个钱。


但如果总功率是1000KW,这样就可以少算300KW,600A了。
大家一起学习
121
18827759296
文章数:146
年度积分:121
历史总积分:121
注册时间:2019/7/5
发站内信
发表于:2022/5/18 9:34:36
#19楼
客户工艺改了,7个400V三相伺服电机总功率13KW,3个1KW的单相电机,还有个工控机、空调杂七杂八的算4KW,总电流最大我算了下38A左右(功率因素按0.8,电机全部运行),打算用10平方毫米的线,40A的总空开,这样应该没有大问题吧

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006