您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:2963 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
121
18827759296
文章数:146
年度积分:121
历史总积分:121
注册时间:2019/7/5
发站内信
发表于:2022/5/16 16:00:51
#0楼
手上有个项目,有13个1KW三相电机,9个1KW的单相电机,还有个工控机、空调杂七杂八的算6KW,汇总的话是28KW,电流在53A左右,总空开应该选个63A的,主电源线应该选个16平方毫米的。请问一下大家,我这样选的话有什么问题吗(电机最多只有六七成会同时工作)。
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/5/16 16:19:08
#1楼
你有单相的电机,那么三相功率就不是这样算了,汇总应该18KW的样子,按7成,12.6kw,25安的电流

总开63可以,电源线6平方足够了
大家一起学习
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/5/16 16:59:55
#2楼
回复 #1楼 YXBK
总功率和单相或者三相无关,还是要算28KW。
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/5/16 17:13:45
#3楼
以下是引用卢学斌2022/5/16 16:59:55的发言:
总功率和单相或者三相无关,还是要算28KW。


9个单相1KW的电机,A、B、C相每相可以接3台的,这样相对于三相来说就是3KW.

当然如果把所有的单相设备只接到某一相,那么该相的功率确实有那么大。
大家一起学习
19940
877476825
文章数:8122
年度积分:1285
历史总积分:19940
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2022/5/16 18:27:26
#4楼
以下是引用YXBK2022/5/16 17:13:45的发言:
以下是引用卢学斌2022/5/16 16:59:55的发言:
总功率和单相或者三相无关,还是要算28KW。


9个单相1KW的电机,A、B、C相每相可以接3台的,这样相对于三相来说就是3KW.

当然如果把所有的单相设备只接到某一相,那么该相的功率确实有那么大。
应该是毎相三千瓦,总功率仍是9kw.总功率28kw按三项换算,56A左右。为保留余量,个人感觉16平方的线合理
[此贴子已经被作者于2022/5/16 18:36:42编辑过]
不走寻常路。
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/5/16 19:08:50
#5楼
以下是引用8774768252022/5/16 18:27:26的发言:
9个单相3千瓦,换成三相就是3千瓦了,你的进线是按3相算
[此贴子已经被作者于2022/5/16 19:13:12编辑过]
大家一起学习
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/5/16 21:54:08
#6楼
线还是用16吧,起码给后期新增留点余量
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/5/17 7:56:19
#7楼
你确定53A电流的话,如果用国产总空开63A就不是很合适了,我会选择100A的…
此帖发自手机工控论坛
14430
卢学斌
文章数:5277
年度积分:237
历史总积分:14430
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/5/17 8:04:38
#8楼
以下是引用YXBK2022/5/16 19:08:50的发言:
你换成3相还是9KW,只是9KW分给了3相,和功率无关,所以总功率还是28KW。单相负载1KW大约4.5A电流,三相负载1KW大约2A电流,所以总电流还是在56左右,你的6平方线显然不合适。
121
18827759296
文章数:146
年度积分:121
历史总积分:121
注册时间:2019/7/5
发站内信
发表于:2022/5/17 9:58:48
#9楼
以下是引用卢学斌2022/5/17 8:04:38的发言:
28KW功率,电流是56A,这个功率因数是0.75对吧,如果28KW的负载里面全是伺服电机没有普通的三相电机,这个功率因素取多少合适呢?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006