您现在所在的是:

运动控制

回帖:11个,阅读:2627 [上一页] [1] [2] [下一页]
2623
黄昏放牛
文章数:198
年度积分:138
历史总积分:2623
注册时间:2011/6/23
发站内信
发表于:2021/11/1 11:55:12
#0楼
附件 微信图片_20211101114603.jpg

附件 微信图片_20211101114609.jpg

附件 微信图片_20211101114612.jpg

附件 微信图片_20211101114616.jpg


伺服使能后,是要锁住轴的。就算有外力影响,转过些些也会在无外力时自动回转,要么就报警。但这安川的100W,今天测试,使能后,不锁轴,转动后不会自动回转回来。驱动器也不会报警。为什么呀??望高手指点
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/11/1 15:11:18
#1楼
大力出奇迹?


扭矩限制很小?

JOG运行看看正常不
[此贴子已经被作者于2021/11/1 15:11:49编辑过]
42331
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2745
历史总积分:42331
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/11/1 15:15:10
#2楼
会不会是电机相序错了
大家一起学习
150
1123069902
文章数:47
年度积分:150
历史总积分:150
注册时间:2019/5/1
发站内信
发表于:2021/11/1 17:07:50
#3楼
力矩限制设置没
54
马西
文章数:31
年度积分:54
历史总积分:54
注册时间:2019/1/22
发站内信
发表于:2021/11/1 17:55:09
#4楼
参数设置有问题,如果外部没有使能信号,就在参数里设置使能
2623
黄昏放牛
文章数:198
年度积分:138
历史总积分:2623
注册时间:2011/6/23
发站内信
发表于:2021/11/1 18:11:07
#5楼
问题已解决。原因是驱动器没接地线。可能有干扰……接上地线后一切正常
2623
黄昏放牛
文章数:198
年度积分:138
历史总积分:2623
注册时间:2011/6/23
发站内信
发表于:2021/11/1 18:11:34
#6楼
回复 #1楼 bnnyygy
已解决。谢谢
2623
黄昏放牛
文章数:198
年度积分:138
历史总积分:2623
注册时间:2011/6/23
发站内信
发表于:2021/11/1 18:11:46
#7楼
回复 #4楼 马西
已解决,谢谢
2623
黄昏放牛
文章数:198
年度积分:138
历史总积分:2623
注册时间:2011/6/23
发站内信
发表于:2021/11/1 18:12:02
#8楼
回复 #2楼 YXBK
不是的。谢谢你
2623
黄昏放牛
文章数:198
年度积分:138
历史总积分:2623
注册时间:2011/6/23
发站内信
发表于:2021/11/1 18:12:28
#9楼
回复 #3楼 1123069902
已解决。感谢热心回复

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004