以下是引用5188迷茫野狼在2020/3/24 20:33:10的发言:
今天,我们公司有一台水泵频繁跳热继。电机4KW。铭牌额定电流8.1A。热继动作电流调到8.5A。运行测的三相电流分別为7.0A,7.1A,8.0A。万用表量开关及接触器及热继电压不缺相(甩开电机量的),380供电正常。对地阻值正常。停下机测电机阻值分别为2.8欧,3.2欧,和3.2欧。各位师傅,来分析一下。另外:假定此电机对地,会跳开关和热继吗
[此贴子已经被作者于2020/3/24 20:38:31编辑过]
三相不平衡电流已经过10%(三相电机电流不平衡???JB8680.1-1998《电机技术条件》中有明确规定?当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。),电机有问题了,如果想继续使用可以就保护电流设定到9.7A(额定电流的1.2倍)试试吧。