您现在所在的是:

电工技术

回帖:29个,阅读:2696 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1765
5188迷茫野狼
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2016/8/7
发站内信
发表于:2020/3/24 20:33:10
#0楼
今天,我们公司有一台水泵频繁跳热继。电机4KW。铭牌额定电流8.1A。热继动作电流调到8.5A。运行测的三相电流分別为7.0A,7.1A,8.0A。万用表量开关及接触器及热继电压不缺相(甩开电机量的),380供电正常。对地阻值正常。停下机测电机阻值分别为2.8欧,3.2欧,和3.2欧。各位师傅,来分析一下。另外:假定此电机对地,会跳开关和热继吗
附件 20200324_103500.jpg

附件 20200324_104125.jpg
[此贴子已经被作者于2020/3/24 20:38:31编辑过]
此帖发自手机工控论坛
50
442443017
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/12/21
发站内信
发表于:2020/3/24 20:50:05
#1楼
看你量的数据,电机是不是有一相匝间绝缘不良了,电流有点不平衡了,估计用半小时就得跳热继了
此帖发自手机工控论坛
1765
5188迷茫野狼
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2016/8/7
发站内信
发表于:2020/3/24 20:57:12
#2楼
嗯。谢谢。是这样子的。但即使不平衡,也未达到热继的动作电流啊?
此帖发自手机工控论坛
7662
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7662
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2020/3/24 21:16:32
#3楼
跳热继的原因还是有过流,有一相的阻值还是小了,直接电机送修
2492
s7200
文章数:257
年度积分:347
历史总积分:2492
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2020/3/24 21:22:23
#4楼
也可能是热继定值不准确,开起来,在现场不断测量三相电流,一直到跳闸为止,看看是不是真的过流了。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/3/24 21:23:58
#5楼
这个数据看来你的电机是存在问题,估计转子存在扫膛或定子铁芯变形,你可以解体电机看看,这样的电机运行时候电流会突变和噪音大,跳保护就合理了
2492
s7200
文章数:257
年度积分:347
历史总积分:2492
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2020/3/24 21:24:02
#6楼
以上方法花时间不花钱,或者安装3个临时电流表,坐在旁边看着,到跳闸为止,电流怎么样。
1765
5188迷茫野狼
文章数:184
年度积分:50
历史总积分:1765
注册时间:2016/8/7
发站内信
发表于:2020/3/24 21:51:30
#7楼
谢谢各位师傅。受教了。那请问:假定电机对地了,其他都正常。如图,会不会跳热继或者别的?
此帖发自手机工控论坛
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/3/24 21:54:50
#8楼
以下是引用5188迷茫野狼2020/3/24 20:33:10的发言:
三相不平衡电流已经过10%(三相电机电流不平衡???JB8680.1-1998《电机技术条件》中有明确规定?当三相电源平衡时,电动机的三相空载电流中任何一相与三相平均值的偏差应不大于三相平均值的10%。),电机有问题了,如果想继续使用可以就保护电流设定到9.7A(额定电流的1.2倍)试试吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/3/24 22:50:04
#9楼
如果有绕组接地的话那就跳断路器了,这样的情况首先听一下电机有没有异响,如果有的话就拆开看看。这种离心泵的电流是跟流量成正比的,看看有没有在某个时间段流量增加了,从你测得电流来看没有超过额定电流,有可能是你测得时候流量不是最大。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006