您现在所在的是:

电工技术

回帖:35个,阅读:6030 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/1/6 16:20:00
#30楼
以下是引用超级大手2020/1/6 15:54:06的发言:
以下是引用蜀中之首2020/1/6 15:37:31的发言:
以下是引用超级大手2020/1/6 13:38:23的发言:
以下是引用蜀中之首2020/1/6 13:29:06的发言:
上图---上边的图片?那是为了说明,电机断路器不需要外加热继,断路器里的热继同样要承受冲击。
下图按说明选---电机功率,在施耐德手册里都有
细看施耐德推荐的图与楼主的2图,只是热继位置不同,使用结果.....
你继续补充
讨论与施耐德没什么关系。
[此贴子已经被作者于2020/1/6 13:38:58编辑过]
那与正泰有关系喽表情
家里三年前装修,灯开关都是正泰的,已经陆续换掉近50%,朋友来时就说,为什么不用.....装修公司用的名牌产品

55千瓦启动电流接近几百安?
我又要拿施耐德资料说事了,热继LRD3359C 整定范围46....65A
给你讲一个快20年前的事情。哈尔滨市南岗区百脑汇是个超大型电子商场。开业前夕消防验收不合格。用于消防排烟的风机接近100台。调试时通病,接连发现有十几台控制风运的接触器发生粘连,施工人员不敢再调试下去,最后哈市几乎是最大的消防安装公司找到我去现场,,测试电压正常,无其它机械故障,
用的Y△启动?那一个接触器粘连?
无机械故障,选型错误?还是电路错误,或转换时间不足?
或者如网友说,消防必须直启?
你什么都不说明,我们当然.......
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/6 16:23:23
#31楼
以下是引用蜀中之首2020/1/6 16:20:00的发言:
说了,,风机不大,只有4.5千瓦  用不着星角启动,,,,,,。。。。。。
此帖发自手机工控论坛
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/1/7 12:48:08
#32楼
调试时通病,接连发现有十几台控制风运的接触器发生粘连,施工人员不敢再调试下去,最后哈市几乎是最大的消防安装公司找到我去现场,,测试电压正常,无其它机械故障,风机不大,4.5千瓦运行电流不足9安用的就是施耐德10安接触器型号忘了,用多个电流表同时测量启动瞬间电流最大13安左右,感觉是施耐德接触器触点比较柔软接触电阻小有点货真价实,但是施耐德可能没想到电动机启动电流要高于运行电流,和施耐德代表共同测试答复是  你们的电机启动电流大于了所使用的接触器额定电流,当时甲乙双方,消防安装公司,质检站,我代表的是风机控制箱生产厂家,我们是哑口无言,,,最后建议更换正泰CJX2/1210接触器,为预防万一将已经启动成功的施耐德接触器一律换下。
[此贴子已经被作者于2020/1/6 16:18:41编辑过]

拉抽屉看到4.5千瓦的传说

在文中看到
“4.5千瓦运行电流不足9安用的就是施耐德10安接触器”---你确定施耐德有10安接触器,目前资料里没看到,LC1-D09 上一档是LC1-D12
"施耐德代表"---只是个做贸易的吧,看其回答所判。
LC1-D09对应三相380v电机是4KW,你按电流选择,显然选小了。LC1-D15对应5,5KW电机。
如果你用的是660v的电机,LC1-D09就可以胜任,220v就只能带2.2KW电机。
这些在相应资料里都有描述。
拿一个选错型号的陈年旧事来说是,是不是有点那个
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/7 13:47:32
#33楼
附件 1578379486359.jpg
[此贴子已经被作者于2020/1/7 14:44:55编辑过]
此帖发自手机工控论坛
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/1/7 14:29:15
#34楼
回复 #33楼 超级大手
我累不累不要你负责,请你再回复的内容,不要误导别人才是真。
4888
想想看
文章数:1472
年度积分:53
历史总积分:4888
注册时间:2008/5/16
发站内信
发表于:2020/1/8 14:44:53
#35楼
以下是引用超级大手2020/1/6 13:58:54的发言:
比较可靠一点的热继电器 如正泰编号NR2与一般老型号的JR-36/3D有一定差距  NR2有粗调/细调,抗冲击能力不行,但保护值选择正确,过载保护很可靠,JR36没有细调抗冲击能力强  但过载保护相对要差很多,假如用在启动转换上,,,像楼主说的55千瓦启动电流接近几百安,具体多少我没注意,你说是六百安接近直启了,按图一,那么NR2一次就废了,如果按图二就应该没问题。
如果直接起动,那热继难道不装?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005