您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:2192 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1157
么么哒
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2019/10/25 16:20:37
#0楼
请教各位师傅,公司有20盏/200W,LED路灯由定时开关控制交流接触器来控制路灯的通断,但是最近几天总是这一路的漏保跳闸,不是跳闸后合不上,而是每次把漏保合上后路灯可以点亮。有时是运行几个小时后跳,有时是定时开关设定的关闭时间到时,接触器断开的同时跳,有时是定时开关设定的接通接触器吸合同时跳(这种情况只发生过一次)。请问,这是什么原因造成的?需要怎么排查故障?谢谢!
19737
pqsh 版主
文章数:7483
年度积分:353
历史总积分:19737
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/25 16:57:01
#1楼
测绝缘吧.或者漏保质量不好?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
43598
YXBK 版主
文章数:19983
年度积分:977
历史总积分:43598
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/10/25 17:57:11
#2楼
换一个漏电断路器试试
大家一起学习
16644
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:50
历史总积分:16644
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/25 19:07:06
#3楼
更换漏电保护器,换一个肯定没有问题。
不应该是绝缘问题,如果是绝缘问题,肯定跳闸后,合不上。
应该是漏电保护器的问题
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/25 19:29:36
#4楼
测绝缘看看,要是绝缘没问题。那么就是开关问题了!
1157
么么哒
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2019/10/25 19:48:33
#5楼
回复 #1楼 pqsh
漏保换了一个(德力西的)问题依旧,绝缘还没测。像这种情况用摇表能测出故障点吗?
1157
么么哒
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2019/10/25 19:49:39
#6楼
回复 #4楼 wenquan753
漏保换了一个(德力西的)问题依旧,绝缘还没测。像这种情况用摇表能测出故障点吗?
1157
么么哒
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2019/10/25 19:50:07
#7楼
回复 #2楼 YXBK
漏保换了一个(德力西的)问题依旧
1157
么么哒
文章数:167
年度积分:50
历史总积分:1157
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2019/10/25 19:50:17
#8楼
回复 #3楼 李东泽
漏保换了一个(德力西的)问题依旧
4261
1240368017
文章数:476
年度积分:101
历史总积分:4261
注册时间:2018/6/19
发站内信
发表于:2019/10/25 19:53:15
#9楼
是不是有极个别的灯绝缘不好,

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004