您现在所在的是:

电工技术

回帖:26个,阅读:2119 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1107
么么哒
文章数:167
年度积分:59
历史总积分:1107
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2019/10/25 19:59:58
#10楼
回复 #9楼 1240368017
只能逐一排查了,希望不是主线有问题。我打算把每个路灯下面接线处全部装上漏保然后把总闸处换成空开。这样可不可以?以后再有问题是不是就容易发现故障点。
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/25 20:07:18
#11楼
回复 #6楼 么么哒
如果换开关还不行,那么就在不跳闸的时候检查所有灯是否正常
看看有没有亮度不对或者有异常的地方。
一个回路就从中间断开进行检查吧
绝缘检查不至少可以看出线路是否正常!
1107
么么哒
文章数:167
年度积分:59
历史总积分:1107
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2019/10/25 20:39:24
#12楼
回复 #11楼 wenquan753
灯的亮度还可以,每个灯头也没有看到有坏点。我疑惑的是如果是电线绝缘老化,在使用的过程当中发热造成绝缘漏电。那为什么连续运行六七个小时都不跳闸,反而是定时开关控制接触器断开的同时跳闸。是不是还有其他原因造成的?
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/25 21:21:17
#13楼
估计是线路问题,不一定是灯问题,灯的电源虽然会漏电,但是现在出的LED等的电源可靠性还算高,可以的话每个灯加个开关分开测试就好办多了
19257
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1087
历史总积分:19257
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/10/25 22:13:15
#14楼
以下是引用么么哒2019/10/25 20:39:24的发言:
灯的亮度还可以,每个灯头也没有看到有坏点。我疑惑的是如果是电线绝缘老化,在使用的过程当中发热造成绝缘漏电。那为什么连续运行六七个小时都不跳闸,反而是定时开关控制接触器断开的同时跳闸。是不是还有其他原因造成的?
难道是接触器/定时开关有问题?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/10/26 4:59:16
#15楼
看看是不是固定的时间段出现跳闸,是不是湿度大的时候出现,还有就是这个回路有没有被接入其他负载。
16594
李东泽 版主
文章数:7102
年度积分:259
历史总积分:16594
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/26 8:20:19
#16楼
以下是引用么么哒2019/10/25 19:50:17的发言:
漏保换了一个(德力西的)问题依旧
楼主是多少A的漏电保护器
1107
么么哒
文章数:167
年度积分:59
历史总积分:1107
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2019/10/26 14:41:42
#17楼
回复 #14楼 pqsh
与另外一路对调这路还是跳,那一路没问题。
1107
么么哒
文章数:167
年度积分:59
历史总积分:1107
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2019/10/26 14:42:37
#18楼
回复 #15楼 jinqiaoma
不固定,没有接入其他负载只是路灯。
1107
么么哒
文章数:167
年度积分:59
历史总积分:1107
注册时间:2014/5/25
发站内信
发表于:2019/10/26 14:45:19
#19楼
回复 #16楼 李东泽
2P40A

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005