中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 西门子减速电机 德嘉 台达 英威腾 泓格论坛 西门子 我和LOGO!有个约会 FLIR红外热像论坛 【有奖活动】英威腾 “Ni美国国家仪器 “PLC发展趋势大讨论”活动圆满结束 cc-link图文征集活动 西门子SMART LINE V3
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 寻找真凶,是什么导致了接触器的烧毁
发表新帖 回复该主题
回帖:47个,阅读:1368 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
* 帖子主题:

寻找真凶,是什么导致了接触器的烧毁

分享到
5433
yutianhe95
文章数:2378
年度积分:1891
历史总积分:5433
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/9/20 9:23:23
#0楼
具体详情稍后带来。
先上图片及图纸,如下:
附件 微信图片_20190920092204.jpg

附件 微信图片_20190920092208.jpg

附件 1.jpg

附件 2.jpg
[此贴子已经被作者于2019/9/20 9:38:20编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
12532
李东泽 版主
文章数:6518
年度积分:3460
历史总积分:12532
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/20 9:36:14
#1楼
这好像是施耐德的低压接触器,电压好像是24V直流
5433
yutianhe95
文章数:2378
年度积分:1891
历史总积分:5433
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/9/20 9:54:31
#2楼
一开始以为是单纯的接触器问题,里面可能进砂子或者铁屑等,因为以前出过类似的故障。
1)现场接触器拆下来一看,里面的三相触头都有不同程度的损伤。
2)排查了一遍线路,没发现啥问题,严格按照图纸来接线;电机绝缘正常,心里一块石头落地;进线电压400V,电缆线径没问题。
3)说下图纸中的保护:NJYB3-6,正泰的简易电动机保护器,保护功能断/错相,过欠压,三相不平衡,有一故障输出点,设置还是基本合理的;另外也就只有热继了,18.5KW/37A的电机,设置在38A处,也没啥太大问题;
4)特意检查了高低位浮球的信号,动作也还正常,安装位置正常,接线无误,浮球回路电源AC12V,通过220/12变压器实现。

于是换上了新的接触器,准备再点动试下,一只手放在启动按钮上,另一只手放急停上,生怕反应太慢了出问题。
手动模式,起动/停止正常,电机运转正常,启动过程中电压波动400-370之间也算正常;远控,短接远程控制点XT-16/17端子,能正常启动;浮球自动,问题出现了,接触器不停地吸合/断开,于是乎立马急停。

各位据上述分析猜猜看看可能有什么原因,当然原因肯定不止我最后找到的那一种。
[此贴子已经被作者于2019/9/20 10:20:38编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5433
yutianhe95
文章数:2378
年度积分:1891
历史总积分:5433
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/9/20 9:58:42
#3楼
以下是引用李东泽2019/9/20 9:36:14的发言:
这好像是施耐德的低压接触器,电压好像是24V直流

是施耐德LC1D接触器,线圈电压AC220V的,M7类型的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
971
hwjtxf
文章数:502
年度积分:677
历史总积分:971
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2019/9/20 10:22:43
#4楼
从现象分析是接触器线圈频繁吸合关闭导致触电吸合断开过多导致。
可检查浮球与热保护回路是否频繁处于临界点。
另外接线回路是否有虚接情况。
12532
李东泽 版主
文章数:6518
年度积分:3460
历史总积分:12532
注册时间:2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/9/20 10:38:02
#5楼
附件 Screenshot_2019_0920_103741.jpg

建议楼主检查一下这里的接线情况
5433
yutianhe95
文章数:2378
年度积分:1891
历史总积分:5433
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/9/20 10:48:16
#6楼
以下是引用hwjtxf2019/9/20 10:22:43的发言:
从现象分析是接触器线圈频繁吸合关闭导致触电吸合断开过多导致。
可检查浮球与热保护回路是否频繁处于临界点。
另外接线回路是否有虚接情况。

直观原因是吸合断开频繁导致的,
保护线路没有临界点的,高低位浮球上下高度差有1m,浮球都是单触点瞬动的,这个图纸设计带自锁的,基于这些描述,应该不存在浮球临界动作的问题。线路没有虚接,换之前都检查过。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5433
yutianhe95
文章数:2378
年度积分:1891
历史总积分:5433
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2019/9/20 10:48:43
#7楼
回复 #5楼 李东泽
确认接线没问题,高低位浮球也没搞反。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
4059
蜀中之首
文章数:2735
年度积分:2542
历史总积分:4059
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/9/20 10:53:32
#8楼
浮球进水了?
用的那种浮球开关?
[此贴子已经被作者于2019/9/20 10:58:59编辑过]
24558
YXBK 版主
文章数:11631
年度积分:3546
历史总积分:24558
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/9/20 10:58:26
#9楼
有没有可能是在启动瞬间压降太大KA2没吸合住
[此贴子已经被作者于2019/9/20 10:59:23编辑过]
大家一起学习
工控学堂推荐视频:

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 中华工控网 Copyright©2019 Gkong.com, All Rights Reserved

202.8